Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Xasvenum
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
Откуда: Томск
Контактная информация:

Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Xasvenum » 02 дек 2015, 05:48

Здравствуйте.
Опишу как есть:
Имеется сервер IBM x3650 в нем контроллер ServeRaid M5025 Sas/Sata
К нему подключена полка IBM System Storage EXP3000 (Модель 1727-HC1)
Однажды что-то случилось с одним диском и cработала горячая замена. Примерно неделю он работал без 1 диска и пищал. Затем поставили диск, сделав его горячей заменой, но писк не перестает. MegaRaid Storage Manager показывает что все хорошо, все диски в online + горячая замена и алертов нет. Если отключить Сигнал тревоги на контроллере, то писка нет.

Описание дисков:
Slot1: ST3300656SS SN 3QP2M3BV Revision Level BA4D
Slot2: VPCA300900EST1N SN JTX1KDNL Revision Level A3B3
Slot3: VPCA300900EST1N SN JTWT8UUL Revision Level A3B3
Slot4: VPCA300900EST1N SN JTX1KBEL Revision Level A3B3
Slot5: VPCA300900EST1N SN JTX06HVJ Revision Level A3B3
Slot6: VPCA300900EST1N SN JTX1KMLL Revision Level A3B3
Slot7: VPCA300900EST1N SN JTWT8V5L Revision Level A3B3
Slot8: ST3300655SS SN 3LM468GV Revision Level BA2A

В программе MegaRaid Storage Manager есть описание сенсоров: температурных, вентиляторов, питания и напряжения.
Написано температурных сенсоров 4, но на всех показывает температуру, а третий пишет, что не установлен.
С сенсорами вентиляторов и питанием все - ОК.
Сенсоры напряжения: 7 шт.
1 ок
2 ок
3 не установлен
4 ок
5 не установлен
6 ок
7 не установлен

Были ли раньше все сенсоры в работе не могу сказать, но не пищал, до пропадания диска.
Может ли пищать из-за их "отсутствия"? или по другой причине?
Спасибо.
Вложения
Сенсоры
Сенсоры
Диски
Диски
image_02_144[1].jpg (57.24 КБ) 12537 просмотров

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Stranger03 » 18 дек 2015, 10:12

Xasvenum
Снимите саппорт лог, выложите сюда.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Xasvenum
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Xasvenum » 22 дек 2015, 06:37

Stranger03 писал(а):Xasvenum
Снимите саппорт лог, выложите сюда.
Вы имеете ввиду лог, созданный IBM Dynamic System Analysis?
Если ДА, то портативная версия не захотела работать, я создал загрузочный диск и запустил диагностику с него.
Эти файлы прикрепляю.

Затем с этого же диска было произведено обновление прошивок:
IBM uEFI Flash 1.20
IBM Dynamic System Analysis Preboot Embedded 9.53
Integrated Management Module 1.44

и ревизий жестких дисков:
Slot1: ST3300656SS SN 3QP2M3BV Revision Level BA4D
Slot2: VPCA300900EST1N SN JTX1KDNL Revision Level A3C4
Slot3: VPCA300900EST1N SN JTWT8UUL Revision Level A3C4
Slot4: VPCA300900EST1N SN JTX1KBEL Revision Level A3C4
Slot5: VPCA300900EST1N SN JTX06HVJ Revision Level A3C4
Slot6: VPCA300900EST1N SN JTX1KMLL Revision Level A3C4
Slot7: VPCA300900EST1N SN JTWT8V5L Revision Level A3C4
Slot8: ST3300655SS SN 3LM468GV Revision Level BA2D

Диски в 1 и 2 слотах на 3 Gbps, все остальные на 6 Gbps.
Вложения
7945PAC_KD72B53_20151220-104139.xml.gz
(539.26 КБ) 732 скачивания
7945PAC_KD72B53_20151220-104139.txt
(648.91 КБ) 714 скачиваний

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Stranger03 » 22 дек 2015, 12:24

У вас тут дофига ошибок.

Код: Выделить всё

| CHASSIS:(05/14/2014 00:41:53) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(04/11/2014 01:13:42) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(04/11/2014 01:12:23) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(04/08/2014 04:52:34) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(01/19/2014 03:17:25) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(01/19/2014 02:54:59) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(01/19/2014 02:22:01) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(12/07/2013 05:04:03) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(12/07/2013 03:50:46) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(12/07/2013 03:48:09) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(10/12/2013 13:22:08) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(10/12/2013 13:10:46) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(10/12/2013 13:10:01) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(10/12/2013 12:57:04) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(03/29/2013 02:28:28) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:59:12) Array in system "SN# KD72B53" has failed                                                                                                                                 |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:59:12) Array in system "SN# KD72B53" has failed                                                                                                                                 |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:59:12) Array in system "SN# KD72B53" has failed                                                                                                                                 |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:59:12) Array in system "SN# KD72B53" has failed                                                                                                                                 |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:54:09) Configuration Error for "Memory Device 16" on subsystem "System Memory"                                                                                                  |
| CHASSIS:(03/16/2013 05:54:09) Configuration Error for "Memory Device 7" on subsystem "System Memory"                                                                                                   |
| CHASSIS:(03/16/2013 03:45:31) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(12/01/2012 12:25:27) Remote access attempt failed. Invalid userid or password received. Userid is  from WEB browser at IP address 10.62.1.1                                                   |
| CHASSIS:(11/11/2012 07:03:59) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(11/11/2012 06:09:47) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted                                                                                                                         |
| CHASSIS:(08/22/2012 10:00:24) The Drive "Drive 0" has been removed from unit "Disk Bay 0"                                                                                                              |
| CHASSIS:(08/21/2012 11:08:50) The Drive "Drive 0" has been disabled due to a detected fault                                                                                                            |
| CHASSIS:(08/21/2012 11:08:50) Array in system "SN# KD72B53" is in critical condition                                                                                                                   |
| CHASSIS:(08/21/2012 11:08:50) Array in system "SN# KD72B53" is in critical condition 
Последнее, что я вижу:

| CHASSIS:(07/18/2015 03:18:42) Redundancy Lost for "Power Group 1" has asserted

Оно от июля этого года. Больше логов совсем нет?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Xasvenum
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Xasvenum » 22 дек 2015, 13:11

Программа DSA сделала только 2 этих файла.
Сейчас сохранил так называемый TTY log с контроллера.
Его тоже выкладываю.
Вложения
server.zip
(164.68 КБ) 361 скачивание

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Stranger03 » 22 дек 2015, 15:11

Xasvenum писал(а):Программа DSA сделала только 2 этих файла.
Сейчас сохранил так называемый TTY log с контроллера.
Его тоже выкладываю.
Ну опять же ничего особо криминального. Вижу, что в апреле - июле сыпались винты. Немного смущает, что 21-го и 22 по моему ровно в 6-ть утра сервер перегружался. По расписанию что ли?
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Xasvenum
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Xasvenum » 22 дек 2015, 16:08

Stranger03 писал(а):
Xasvenum писал(а):Программа DSA сделала только 2 этих файла.
Сейчас сохранил так называемый TTY log с контроллера.
Его тоже выкладываю.
Ну опять же ничего особо криминального. Вижу, что в апреле - июле сыпались винты. Немного смущает, что 21-го и 22 по моему ровно в 6-ть утра сервер перегружался. По расписанию что ли?
Да по расписанию.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Stranger03 » 22 дек 2015, 16:32

Xasvenum писал(а):Да по расписанию.
Ну честно говоря, я не вижу, почему что-то там пищит. Может температура чего-то? Или провод какого-то вентилятора. Я не вижу.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Xasvenum
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Xasvenum » 22 дек 2015, 16:36

Stranger03 писал(а):
Xasvenum писал(а):Да по расписанию.
Ну честно говоря, я не вижу, почему что-то там пищит. Может температура чего-то? Или провод какого-то вентилятора. Я не вижу.
Спасибо.
Действительно не понятно.
Сенсоры температуры и напряжения не все показываются.

Xasvenum
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Xasvenum » 19 янв 2016, 06:12

Здравствуйте.
Все тот же сервер и сейчас в нерабочее время стал присылать письма такого содержания:
Controller ID: 0 Unrecoverable medium error during recovery: PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870
Event ID:111
Generated On: Tue Jan 18 21:38:01 NOVT 3916

System Details---
OS Name: Windows 7 x64
OS Version: 6.01
Driver Name: megasas.sys
Driver Version: 4.5.1.64

Image Details---
BIOS Version: 3.29.00_4.14.05.00_0x05290000 Firmware Package Version: 12.13.0-0179 Firmware Version: 2.130.383-2854
После утренней перезагрузки - писем не шлет, MegaRaid Storage Manager показывает что все хорошо.

Понял, что какому-то диску осталось жить не долго.
Но как определить этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 по логам?
Ведь на сервере 2 контроллера.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Stranger03 » 19 янв 2016, 09:04

Xasvenum писал(а):Но как определить этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 по логам?
Ведь на сервере 2 контроллера.
Снимите саппорт лог, посмотрите в нем. По идее там должно быть написано.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Xasvenum
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Xasvenum » 19 янв 2016, 09:36

Stranger03 писал(а):
Xasvenum писал(а):Но как определить этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 по логам?
Ведь на сервере 2 контроллера.
Снимите саппорт лог, посмотрите в нем. По идее там должно быть написано.
А что значит этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 ?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Stranger03 » 19 янв 2016, 09:44

Xasvenum писал(а):А что значит этот PD Port 4 - 7:1:7 Location 0x854870 ?
Вероятно это диск в 7-м слоту, но я не уверен.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Xasvenum
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:41
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Пищит сервер с дисковой полкой (подробности внутри)

Сообщение Xasvenum » 19 июл 2016, 04:25

Stranger03 писал(а):
Xasvenum писал(а):Да по расписанию.
Ну честно говоря, я не вижу, почему что-то там пищит. Может температура чего-то? Или провод какого-то вентилятора. Я не вижу.
В общем после перестройки массива, т.е. заново все создали, он пищать перестал. =)