S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- member
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:21
- Откуда: Спб
- Контактная информация:
S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
вероятно требуется рекомендация по выбору контроллера для raid или дисков...помогите плиз.
проблема такая.
есть сервак 1с.
1U
Windows Server 2008 R2 Standard
SQL2008, 1c82x64 дата файл базы в sql 15 гигов.
мать intel S5500WB
2x QuadCore Intel Xeon E5506, 2133 MHz (16 x 133)
4х 8 ГБ DDR3-1333 ECC DDR3 SDRAM
4x 1Tb WDCWD1002FAEX0 = 2x RAID1 на intel embedded server raid technology II
комп работает не шустро, папки открываются не спешно, проводки в 1С некоторые по 5-6 минут идут.., памяти добавил до 32 было 16, воткнул второй проц...а прироста визуально не вижу.
смущает тест, я так понимаю проблема в контроллере или дисках?
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 327.465 MB/s
Sequential Write : 151.992 MB/s
Random Read 512KB : 156.894 MB/s
Random Write 512KB : 120.286 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 1.887 MB/s [ 460.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.605 MB/s [ 392.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 2.160 MB/s [ 527.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.553 MB/s [ 379.2 IOPS]
Test : 50 MB [C: 94.3% (92.0/97.6 GB)] (x5)
Date : 2015/02/08 15:06:23
OS : Windows Server 2008 R2 Server Standard (full installation) SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
проблема такая.
есть сервак 1с.
1U
Windows Server 2008 R2 Standard
SQL2008, 1c82x64 дата файл базы в sql 15 гигов.
мать intel S5500WB
2x QuadCore Intel Xeon E5506, 2133 MHz (16 x 133)
4х 8 ГБ DDR3-1333 ECC DDR3 SDRAM
4x 1Tb WDCWD1002FAEX0 = 2x RAID1 на intel embedded server raid technology II
комп работает не шустро, папки открываются не спешно, проводки в 1С некоторые по 5-6 минут идут.., памяти добавил до 32 было 16, воткнул второй проц...а прироста визуально не вижу.
смущает тест, я так понимаю проблема в контроллере или дисках?
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 327.465 MB/s
Sequential Write : 151.992 MB/s
Random Read 512KB : 156.894 MB/s
Random Write 512KB : 120.286 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 1.887 MB/s [ 460.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.605 MB/s [ 392.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 2.160 MB/s [ 527.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.553 MB/s [ 379.2 IOPS]
Test : 50 MB [C: 94.3% (92.0/97.6 GB)] (x5)
Date : 2015/02/08 15:06:23
OS : Windows Server 2008 R2 Server Standard (full installation) SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Результаты десктопной пепискомерки тут не помогут.
Что показывает perfmon.exe по дискам во время высокой нагрузки? Дисковая очередь, количество иопс, латенси...
Что показывает perfmon.exe по дискам во время высокой нагрузки? Дисковая очередь, количество иопс, латенси...
-
- member
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:21
- Откуда: Спб
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
сейчас пойду учиться работать с данной утилитойgs писал(а):Результаты десктопной пепискомерки тут не помогут.
Что показывает perfmon.exe по дискам во время высокой нагрузки? Дисковая очередь, количество иопс, латенси...
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Я привык пользоваться по старинке - Run - perfmon.exe.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Наиболее вероятны два варианта - или дисковая тормозит, или сама 1Ска криво написана.
-
- member
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:21
- Откуда: Спб
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
сама 1с стандартная упп, а что с дисковой посоветуете? (разве в кристалдискмарке показатели 4-е последних не говорят как раз о медленной дисковой? у меня на других серваках в 20-40 раз больше показывает прога, но там и железки другие)gs писал(а):Наиболее вероятны два варианта - или дисковая тормозит, или сама 1Ска криво написана.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Кристалдиск не говорит абсолютно ни о чем. Это тест (да еще своеобразный), а не мониторинг.
Посмотрите перфмоном. Если проблема в винтах, то зеркало из SSD типа Intel S3500 наверняка решит вопрос.
Посмотрите перфмоном. Если проблема в винтах, то зеркало из SSD типа Intel S3500 наверняка решит вопрос.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Собрать счетчики и выложить тут. После этого можно пробовать советовать.LoveHeart писал(а):сама 1с стандартная упп, а что с дисковой посоветуете?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Правда есть еще момент. При криво написанной 1Ске может не хватать производительности процессорного ядра (именно ядра, а не их количества). Но если база типовая, то это не должно быть критично.
-
- member
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:21
- Откуда: Спб
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
подскажите плиз как это сделать и какие именноStranger03 писал(а):Собрать счетчики и выложить тут. После этого можно пробовать советовать.LoveHeart писал(а):сама 1с стандартная упп, а что с дисковой посоветуете?
-
- member
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:21
- Откуда: Спб
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
1с типовая...самописок нет.gs писал(а):Правда есть еще момент. При криво написанной 1Ске может не хватать производительности процессорного ядра (именно ядра, а не их количества). Но если база типовая, то это не должно быть критично.
а по железу контроллер на мамке тот штатный нормальный? нет ли смысла сперва купить какойнить сторонний?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Запускаете перфмон.ехе, добавляете счетчик "физический диск - средняя длина очереди диска" и т.п.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
Нормальный контроллер стоит подороже, чем пара ССДшек небольших, а толку от него немного.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: S5500WB и RAID1 на встроенном контроллере мало iops'ов
http://3nity.ru/viewtopic.php?f=28&t=13388LoveHeart писал(а):подскажите плиз как это сделать и какие именно