Помогите с производительностью и настройкой рейд контроллера
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Помогите с производительностью и настройкой рейд контроллера
У нас СХД(купленная у Вас) с sas дисками 8 штук в рейд10, порядка 10 виртуальных машин на 2х ESXi хостах,. Начались тормоза в дисковой подсистеме из за виртуальной машины где крутится MSSQL. Характеристики сервера СХД:
Системная плата X8SIA-F, Intel 3420, 6xDDR3, 3x8PCIE, 1x4PCIE, 2xPCI-E,
1xPCI32, 2x1Gb Eth, 6xS-ATA RAID(0,1,5,10), Video, IPMI, ATX 1
Доп. плата AOC-SG-i2, 2-port Gigabit Ethernet LAN card (Intel 82575EB), PCI-e
Процессор Intel Xeon X3440 (2.53GHz, DDR3 1333MHz, cache 8MB, Quad, HT,
LGA1156, 95W) 1
Сист. охлаждения Cooler for Socket LGA1156 1
Модуль памяти 2GB, ECC, DDR3-1333 2
Контроллер RAID LSI MegaRAID SAS 9260-4i, 512MB, 4int ports, 6Gb/s, PCI-E x8 1
Батарейка (BBU) Батарея LSI MegaRAID BBU LSIiBBU07, 8880EM2, 9260-xx and
9280-xx (LSI00161) 1
Жесткий диск SAS Жесткий диск SAS 300GB 15K 3.5" 8
Корпус 3U CSE-836E1-R800B, Black, 19", 16xSAS/SATA HS Bays, Slim DVD, 2x800W,
3U, E-ATX 1
Кабель CBL-0108, Ipass - Ipass SAS Cable, 18" 1
Так вот что мы хотим сделать, купить 2 диска SSD Intel DS3700 200GB , собрать из них RAID1, и перенести туда ОС с MSSQL, какие нужны будут настройки контроллера и хватит ли производительности?
Из за бекплейна в какие цифры мы упремся по объему передаваемой информации?
Системная плата X8SIA-F, Intel 3420, 6xDDR3, 3x8PCIE, 1x4PCIE, 2xPCI-E,
1xPCI32, 2x1Gb Eth, 6xS-ATA RAID(0,1,5,10), Video, IPMI, ATX 1
Доп. плата AOC-SG-i2, 2-port Gigabit Ethernet LAN card (Intel 82575EB), PCI-e
Процессор Intel Xeon X3440 (2.53GHz, DDR3 1333MHz, cache 8MB, Quad, HT,
LGA1156, 95W) 1
Сист. охлаждения Cooler for Socket LGA1156 1
Модуль памяти 2GB, ECC, DDR3-1333 2
Контроллер RAID LSI MegaRAID SAS 9260-4i, 512MB, 4int ports, 6Gb/s, PCI-E x8 1
Батарейка (BBU) Батарея LSI MegaRAID BBU LSIiBBU07, 8880EM2, 9260-xx and
9280-xx (LSI00161) 1
Жесткий диск SAS Жесткий диск SAS 300GB 15K 3.5" 8
Корпус 3U CSE-836E1-R800B, Black, 19", 16xSAS/SATA HS Bays, Slim DVD, 2x800W,
3U, E-ATX 1
Кабель CBL-0108, Ipass - Ipass SAS Cable, 18" 1
Так вот что мы хотим сделать, купить 2 диска SSD Intel DS3700 200GB , собрать из них RAID1, и перенести туда ОС с MSSQL, какие нужны будут настройки контроллера и хватит ли производительности?
Из за бекплейна в какие цифры мы упремся по объему передаваемой информации?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
Ну в принципе контроллер конечно дохлый, но прирост все равно будет очень серьезный.
Бэкплейн - это 4-3=12Гбит/с. При рандомных операциях по 8к это 1,5млн иопс Контроллер дай бог несколько десятков тысяч осилит.
Бэкплейн - это 4-3=12Гбит/с. При рандомных операциях по 8к это 1,5млн иопс Контроллер дай бог несколько десятков тысяч осилит.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
На ССДшном томе кэш контроллера скорее всего лучше будет выключить, а кэш самих носителей включить.
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
Это нам написал менеджер Ваш по продажам, я так понимаю у нас и бекплейн тоже овно Продали намУчтите, что в Вашем сервере стоит бекплейн SAS 3 Гб. SATA устройства на 6 Гб могут заработать на нем на скорости 1,5 Гб. Это особенность данного бекплейна (точнее экспандера на нем).
Если контроллер менять, то на какой? и как миграция будет происходить? придется все тома заного создавать, виртуальные машины куда то переносить?
Вообщем дайте дельный совет , что сделать
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
Бэкплейн просто старый
У Вас транзакционная нагрузка, там не нужно 100500МБ/с гонять. И так сойдет
Контроллер можно заменить на 9271, ничего пересоздавать не потребуется. Правда я на 100% не поручусь за совместимость с такой старой мамкой.
Вы сначала поставьте ССД и посмотрите. Должно и так хватить.
У Вас транзакционная нагрузка, там не нужно 100500МБ/с гонять. И так сойдет
Контроллер можно заменить на 9271, ничего пересоздавать не потребуется. Правда я на 100% не поручусь за совместимость с такой старой мамкой.
Вы сначала поставьте ССД и посмотрите. Должно и так хватить.
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
У нас вот, на таких пиках, все умирает ))
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
У Вас в пике 4к иопс и 12МБ/с. Бэкплейн это проглотит не поперхнувшись. И контроллер тоже. С ССД если и будет затык, то в контроллере и на радикально более высоком уровне.
Есть только один момент. 3Гбит экспандеры имели проблемы совместимости с 6Г сата дисками. История давняя, подробности не помню уже. Но теоретически может конечно всплыть...
Есть только один момент. 3Гбит экспандеры имели проблемы совместимости с 6Г сата дисками. История давняя, подробности не помню уже. Но теоретически может конечно всплыть...
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
на посоветовали обновить прошивку контроллера, что мы и сделали, сейчас вроде все получше работает, даже на sas дисках...
Ну и сказали что SSD будут работать на 1.5Gb
Ну и сказали что SSD будут работать на 1.5Gb
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
ССД будут на 1,5Г работать. Но они могут быть несовместимы с экспандером на бэкплейне.
100% сказать я не могу, но на всякий случай предупреждаю.
Машина больно старая...
100% сказать я не могу, но на всякий случай предупреждаю.
Машина больно старая...
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
старая, ей и 3 лет нету
Каждый год не вариант менять
Каждый год не вариант менять
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
Хм. Судя по нашей базе, последние кузова 836Е1 были отгружены весной 2011...
Стораджовые технологии развиваются быстро...
Стораджовые технологии развиваются быстро...
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
ну мы значит среди последних и были
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
А вот на запись, пик, если он продолжительный, то тоже все виснет.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
Ну смотрите. У Вас рэйд10 (наверно) из 8ш сас дисков. Райт пенальти равно 2. Производительность диска - порядка 200иопс (в среднем по больнице). Итого 8*200/2=800иопс. А у Вас только на запись в среднем 900, да еще 350 на чтение. В пике вообще 15000. Это явный упор в диски, частично помогает кэш.
Re: Помогите с производительностью и настройкой рейд контрол
вот и будем покупать ssd ds3700 200gb в raid1, хватило бы
Кто сейчас на конференции