Доброго дня! Есть сервер IBM3950 система стоит на рейде 1 уровня (два IBM-овских диска по 146)
Для мониторинга установлена утилита MegaRaid stmanager. От нее пошли сообщения
controller ID:0 PD Predictive failure 1
диски ничем внешне не отличаются
в свойствах физ. дисков у одного (в 0 слоте) в строке Pred Fail Count 70
из всего что можно сделать с дисками , (правой клавишей нажав)
start locating drive, stop locating, make drive offline причем обнаружение не срабатывает - ничем не выделяется.
Кнопка check consistency не активна
Утилиты командной строки для LSI1078 не нашел. Стоит ли дожидаться чтобы диск обнаружил себя.
Если заменить диск полагаясь на счетчик, пойдет ли ребилд и если нет, то что предпринять.
Встроенный LSI 1078 SAS cсообщение Predictive failure
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 421
- Зарегистрирован: 06 май 2006, 16:33
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re: Встроенный LSI 1078 SAS cсообщение Predictive failure
Если сервер на гарантии (можно проверить тут:https://www-947.ibm.com/support/entry/myportal/parts), то при помощи DSA собираете лог и меняете диск по гарантии. PFA говорит о том, что диск скоро выйдет из строя.
Получите новый и просто сделаете ребилд массива.
Получите новый и просто сделаете ребилд массива.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость