M5110 + SSD

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
UfoAttack
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 18:20
Откуда: Москва

M5110 + SSD

Сообщение UfoAttack » 06 май 2014, 20:48

Добрый день! Есть сервер IBM с RAID контроллером M5110. Диске в сервере 2 x SSD (Intel S3500) и 4 x SAS.
Из SSD собираю RAID-1. Какая best practice по конфигурации рейда (Strip Size, Read Policy, Write Policy и другие)? На сервере будет Win Server 2012 + MS SQL + Сервер 1C 8.3.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: M5110 + SSD

Сообщение Stranger03 » 07 май 2014, 08:37

UfoAttack писал(а):Какая best practice по конфигурации рейда (Strip Size, Read Policy, Write Policy и другие)?
Если батарейки нет, то кеш на запись выключить. Остальное по умолчанию.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

UfoAttack
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 18:20
Откуда: Москва

Re: M5110 + SSD

Сообщение UfoAttack » 07 май 2014, 18:51

Батарейка есть.
Значения по умолчанию:
Stripe Size: 128 KB
Read Policy: Always Read Ahead
Write Policy: Write-back with BBU
Drive Cache: Disable
У SSD есть конденсаторная защита стоит включить Drive Cache?

maverlife
Advanced member
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:31
Откуда: Иркутск

Re: M5110 + SSD

Сообщение maverlife » 08 май 2014, 05:08

я бы так сделал - кэш накопителей включил, кэш контроллера как минимум на запись для этого массива отключил.
т.е. настройки будут следующие:
Stripe Size: 128 KB
Read Policy: Always Read Ahead
Write Policy: Write Through
Drive Cache: Enable

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: M5110 + SSD

Сообщение DeadMazay » 08 май 2014, 07:38

maverlife писал(а): Read Policy: Always Read Ahead
лучше отключить упреждающее чтение, все таки БД будет крутиться на ssd
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224

Ответить