Вопрос про BBU и WriteCache

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
wombat
Junior member
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2010, 10:51
Откуда: Ставрополь

Вопрос про BBU и WriteCache

Сообщение wombat » 11 мар 2014, 16:47

Доброго времени суток!

Имею:
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)
<...skip...>
Cache Board Present: True
Cache Status: OK
Cache Ratio: 25% Read / 75% Write
Drive Write Cache: Disabled
Total Cache Size: 512 MB
Total Cache Memory Available: 400 MB
No-Battery Write Cache: Disabled
Cache Backup Power Source: Capacitors
Battery/Capacitor Count: 1
Battery/Capacitor Status: OK
<...skip...>

Я правильно понимаю, что у меня присутствует BBU в виде конденсатора и WriteCache можно смело включать?

Спасибо.

P.S. Прошу не пинать за, может быть, ламерский вопрос, но я с конденсаторным BBU сталкиваюсь первый раз и не хочется ошибиться.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопрос про BBU и WriteCache

Сообщение gs » 11 мар 2014, 16:53

Да, все в порядке.

maverlife
Advanced member
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:31
Откуда: Иркутск

Re: Вопрос про BBU и WriteCache

Сообщение maverlife » 13 мар 2014, 09:01

По-моему Drive Write Cache относится к кэшу дисков, а не контроллера. Поэтому для жестких дисков включать все-таки не стоит, а кэш контроллера нужно, если отключен.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопрос про BBU и WriteCache

Сообщение gs » 13 мар 2014, 11:34

А, ну это да.
Просто у автора кэш контроллера включен, я решил, что вопрос про него.

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей