Выбор уроня рэйда для кэша из ssd дисков)))

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Sergant
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 03:41
Откуда: SPb

Выбор уроня рэйда для кэша из ssd дисков)))

Сообщение Sergant » 06 мар 2013, 04:23

Здравствуйте!

Имеется контроллер SAS9260CV-8i с 4 sas hdd, 2 ssd и лицензией cachecode....


Во время настройки выяснилось, что ssd диски можно собрать не только в рэйд 0, но и в рэйд 1.

Соответственно вопрос: что даст этот рэйд 1? Увеличит скорость чтения из кэша за счет уменьшение в двое его объема? Или еще каким то образом повысит надежность за счет избыточности, но ведь это речь идет о кэше и выход из строя ssd диска не повлечет потери данных.....

Надеюсь не только я понимаю о чем спросил :))))

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: Выбор уроня рэйда для кэша из ssd дисков)))

Сообщение DeadMazay » 06 мар 2013, 08:31

Sergant писал(а): но ведь это речь идет о кэше и выход из строя ssd диска не повлечет потери данных.....
нет не повлечет, но с точки зрения падения производительности это не совсем гуманно по отношению к пользователям, по сему возможность зеркалирования ssd в кеше предусмотренна производителем
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224

Аватара пользователя
Umlyaut
Advanced member
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 09 июл 2010, 11:23
Откуда: Москва

Re: Выбор уроня рэйда для кэша из ssd дисков)))

Сообщение Umlyaut » 06 мар 2013, 14:10

Sergant писал(а):
но ведь это речь идет о кэше и выход из строя ssd диска не повлечет потери данных.....
DeadMazay
нет не повлечет, но с точки зрения падения производительности это не совсем гуманно по отношению к пользователям, по сему возможность зеркалирования ssd в кеше предусмотренна производителем
Я думаю, вы друг друга не совсем поняли... :D

CacheCade (а не cachecode) - опция кеширования хардов с помощью SSD.

В первой версии СС кешировалось только чтение и там не было выбора размерности массива из SSD - контроллер автоматом принудительно создавал R0.

Поскольку кешируемые hot data с хардов на SSD не перемещаются, а копируются, то да, выход из строя SSD не приведёт к потере данных - в случае краша единственного SSD данные просто будут читаться (медленнее) с хардов, а в случае краша R0 контроллер просто заново скопирует hot data на оставшийся SSD-кеш уменьшенного размера (будет либо R0 "минус один носитель", либо одиночный оставшийся SSD) и продолжит приоритетное чтение из SSD-кеша.

Вторая версия СС умеет кешировать не только чтение, но и запись - и вот в режиме кеширования записи SSD используются либо в R1, либо в R10 (от 4-х SSD). Поскольку в режиме кеширования данные вначале оказываются в SSD-кеше, а уже после фоново перемещаются на харды, то если в настройке выбрать создание кеша для R/W, то контроллер просто не даст создать SSD-кеш записи размерности R0 - как раз чтобы не было потери данных "в случае чего".

Соответственно, если топикстартеру был дан выбор не типа кеширования, а размерности массива, то
логика несколько иная - если выбираем R1, то будут кешироваться и чтение, и запись; ну а если задать кеш R0, то будет кешироваться только чтение...

Ув.Sergant`а, похоже, интересует именно эта разница - почему R0 или почему R1... :)

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя