Результаты тестирования серверов+СХД - прокоментируйте, плиз

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
egorych
Junior member
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 дек 2009, 14:50
Откуда: Краснодар

Результаты тестирования серверов+СХД - прокоментируйте, плиз

Сообщение egorych » 17 сен 2012, 17:11

День добрый!
Дано - плановая замена сервера БД.
Имеется -
1. Текущий сервер - HP ML570 G3 4xXeon 3.0 + IBM DS4700 FC - 8x146 3.5" RAID10
2. Планируемый главный - IBM x3650 M4 2x8 Xeon 2.4 + IBM DS3512 SAS 8x146 3.5" RAID10
3. Планируемый standby - IBM x3650 M4 2x6 Xeon 2.3 + встроенный M5110e SAS 8x146 2.5" RAID10
Провел небольшое тестирование при помощи IOMeter, получилось -
1. Файл 100Gb -
Wrks IOps Read IOps Write IOps MBps (Binary)
4 2957.941020 1980.794356 977.1466640 23.108914
16 3476.550759 2330.091930 1146.458829 27.160553
12 3677.048281 2463.869802 1213.178478 28.726940
Меня смущает, что сервер с ВСТРОЕННЫМ контроллером (512Мб кэш) быстрее, чем сервера с полками!
Или все нормально и я зря заморачиваюсь?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Результаты тестирования серверов+СХД - прокоментируйте, плиз

Сообщение Stranger03 » 17 сен 2012, 18:26

egorych писал(а):Меня смущает, что сервер с ВСТРОЕННЫМ контроллером (512Мб кэш) быстрее, чем сервера с полками!
А что вас удивляет? ДС4700 довольно старенькая. При одинаковом кол-ве дисков сервер с контроллером будет всегда быстрее. Козырь во внешней СХД в отказоустойчивости и значительно бОльшем кол-ве дисков.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

hitower
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 23 дек 2007, 15:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Результаты тестирования серверов+СХД - прокоментируйте, плиз

Сообщение hitower » 27 сен 2012, 15:58

Поддержу предыдущего оратора :)
Не забывайте, что в двухконтроллерной СХД надо еще данные для записи зеркалировать во второй контроллер, что отнимает какое-то время.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Результаты тестирования серверов+СХД - прокоментируйте, плиз

Сообщение exLH » 27 сен 2012, 23:12

egorych писал(а):Меня смущает, что сервер с ВСТРОЕННЫМ контроллером (512Мб кэш) быстрее, чем сервера с полками!
Я яасто показываю две картинки.
картинка раз
картинка раз
картинка два
картинка два
Как Вам кажется, где будет быстрее?