Подключение нескольких головных устройств к одному серверу

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
maksim.pmi
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 11:25
Откуда: Пенза

Подключение нескольких головных устройств к одному серверу

Сообщение maksim.pmi » 08 июн 2012, 14:27

Не ругайте за извращение ) назрел такой вот вопрос:

Имеется сервер (пока еще гипотетический, железо не выбрано) и четыре IBM System Storage DS3524 Dual Controller (не головное устройство и 3 модуля, а именно 4 отдельные "головы"). Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить к серверу эти 4 "головы" и если да - то каким образом?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение нескольких головных устройств к одному серверу

Сообщение gs » 08 июн 2012, 14:31

А что мешает?
Берете коммутатор (вернее два) и вперед.
Ну или четыре ХБАшки.

maksim.pmi
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 11:25
Откуда: Пенза

Re: Подключение нескольких головных устройств к одному серверу

Сообщение maksim.pmi » 09 июн 2012, 01:25

Все упирается в дублирование (не зря же я указал что голова идет в комплектации Dual Controller).
Требуется чтобы система в целом была максимально отказоустойчива.

Можно ли подключить по схеме №1 или только по схеме №2?
Напишите пожалуйста какое конкретно железо (HBA, SAS-хабы, RAID-контроллер) должно обеспечивать работу подобной системы.
Вложения
Схема №2
Схема №2
2.jpg (24.79 КБ) 5096 просмотров
Схема №1
Схема №1
1.jpg (30.88 КБ) 4757 просмотров

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение нескольких головных устройств к одному серверу

Сообщение exLH » 09 июн 2012, 10:25

maksim.pmi писал(а):Требуется чтобы система в целом была максимально отказоустойчива.
maksim.pmi писал(а):Можно ли подключить по схеме №1 или только по схеме №2?
Можно по схеме 1, но если нужно чтобы система была максимально отказоустойчива, то нужно по схеме 2.
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

maksim.pmi
Junior member
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 11:25
Откуда: Пенза

Re: Подключение нескольких головных устройств к одному серверу

Сообщение maksim.pmi » 13 июн 2012, 14:14

Большое спасибо. Тема закрыта.