HP P2000G3 ISCSI скорость последовательного чтения

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
vzavr
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 13:48
Откуда: Moscow

HP P2000G3 ISCSI скорость последовательного чтения

Сообщение vzavr » 09 апр 2012, 14:17

Добрый день, возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Нам не удается получить суммарную скорость потокового чтения с VDISK'а, превышающую
130Мбайт/сек, тогда как суммарная скорость потоковой записи на этот же VDISK через оба интерфейса ISCSI составляет порядка 200Мбайт/секунду.
Ситуация похожа на данный случай
http://h30499.www3.hp.com/t5/Storage-Ar ... -p/1151853

Условия проведения замеров.
1. СХД HP P2000 G3 с 2 контроллерами FC/ISCSI (Bundle Version: TS230P008).
2. 2 Сервера Supermicro, подключенные к СХД по гигабитным линиям через коммутатор HP ProCurve Switch 2510G-24.
Других устройств, подключенных с коммутатору нет, порты коммутатора, используемые для передачи iSCSI-трафика,
изолированы в отдельную VLAN. СХД и серверы настроены на использование Jumbo-кадров.
На серверах используются встроенные сетевые контроллеры Intel 80003ES2lan и Intel 82576.
3. На каждом сервере установлен гипервизор ESXI 4.1. На каждом гипервизоре развернута 1 виртуальная машина Windows Server 2003 Std.
4. На контроллере создан VDISK со следующими характеристиками: 10 SAS дисков 300Gb/15K собраны в Raid-10 с размером
страйпа 64Kb. VDISK явно закреплен за контроллером A.
5. На каждом ESXI настроено подключение к СХД через iSCSI Software Adapter. iSCSI Software Adapter на 1-ом сервере настроен на использование порта A3 СХД, iSCSI Software Adapter на 2-ом сервере настроен на использование порта A4.
6. На VDISK'е создан один Volume объемом 50 Gb. Volume явно закреплен за 2 серверами через порты ISCSI A3,
A4,B3,B4. Другие сервера доступа к Volume не имеют.
7. После подключения Volume к серверам, на нем была создана файловая система VMFS3 с размером блока 2Мб.
8. К каждой виртуальной машине подключен виртуальный жесткий диск, размером 20Гб, размещенный на подключенном Volume'е. На каждом диске создавался 1 раздел, выровненный по границе 64Кб, и отформатированный в файловую систему NTFS с размером блока 64 Кб.
9. Внутри каждой виртуальной машины с помощью IOMeter эмулировалась нагрузка на подключенный диск по следующему шаблону: 100% потоковое чтение блоками по 64Kb в 30 потоков, время теста составляло 3 минуты.
9.1 При последовательном запуске тестов на виртуальных машинах скорость чтения внутри каждой из них составляла
110-117Мб/с.

Статистика портов контроллеров СХД
Durable ID Bytes per second IOPS Number of Reads Number of Writes Data Read Data Written
Queue Depth
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hostport_A3 123.6MB 1886 97226 57 6371.8MB 29.1KB
30
hostport_A4 0B 0 185859 60 12.1GB 30.7KB
0

Durable ID Bytes per second IOPS Number of Reads Number of Writes Data Read Data Written
Queue Depth
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hostport_A3 0B 0 0 24 0B 12.2KB
0
hostport_A4 117.4MB 1792 117681 26 7712.3MB 13.3KB
30

9.2. При параллельном запуске тестов на виртуальных машинах суммарная скорость чтения составила порядка 130 Мбайт/с,
внутри каждой виртуальной машины скорость чтения составляла порядка 65 Мбайт/с.
Durable ID Bytes per second IOPS Number of Reads Number of Writes Data Read Data Written
Queue Depth
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hostport_A3 68.5MB 1046 275219 280469 18.0GB 18.3GB
30
hostport_A4 68.6MB 1047 243954 217399 15.9GB 14.2GB
30

Durable ID CPU Load Power On Time (Secs) Bytes per second IOPS Number of Reads Number of Writes
Data Read Data Written
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
controller_A 26 332416 136.1MB 2076 1137675 498111
74.5GB 32.6GB
controller_B 0 332420 0B 0 90 20
586.7KB 10.2KB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Success: Command completed successfully.

9.3. Схожие результаты для параллельных тестов были получены и при тестированиие VDISK'а, состоящего из 6 и 8 HDD с аналогичными параметрами.

10. Для сравнения внутри каждой виртуальной машины с помощью IOMeter была создана нагрузка на подключенный диск по следующему шаблону:
100% потоковая запись блоками по 64Kb в 30 потоков, время теста составляло 3 минуты.
10.1 При последовательном запуске тестов на виртуальных машинах скорость записи внутри каждой из них составляла
примерно 103Мб/с.
10.2. При параллельном запуске тестов на виртуальных машинах суммарная скорость записи составила порядка 190-200 Мбайт/с.
Durable ID Bytes per second IOPS Number of Reads Number of Writes Data Read Data Written
Queue Depth
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hostport_A3 104.3MB 1592 220662 120297 14.4GB 7876.6MB
21
hostport_A4 107.1MB 1636 185859 66303 12.1GB 4338.1MB
20

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей