IBM HS21, LSI 1064e - проблема с отключеным массивом
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
IBM HS21, LSI 1064e - проблема с отключеным массивом
Здравствуйте.
Имеется IBM BladeCenter S Type 8886, в котором:
1. Два лезвия HS21, на каждом установлен LSI 1064E и два SAS винта по 68 Гб в массиве RAID 1, на этом массиве установлена Windows 2003
2. SAS Expansion Card
3. DSM c 4-мя SATA винтами по 1 Тб, все отмаплены на одно из лезвий, и через встроенный RAID-контроллер этого лезвия на них создан RAID 1E объемом 2 Тб, на этом массиве находится файлопомойка.
На прошлой неделе вышел из строя один из винтов во внешнем рейде. После этого лезвие само по себе перегрузилось, повисло на этапе загрузки BIOSа RAID-контроллера, и висело до тех пор, пока сбойный диск не вытащили из корзины. Само по себе уже странно, но это еще цветочки.
Некоторое время рейд проработал на 3 винтах, но потом в лог винды посыпались ошибки контроллера. Сервер уже не на гарантии, поэтому обратились к поставщику. Тот порекомендовал обновить прошивку контроллера.
Обновили прошивку контроллера на самую свежую версию (пак версии 1.71, BIOS Version 6.30.01 and Firmware Version 1.18.86), убедились в актуальности прошивки DSM.
На следующей после обновления прошивки перегрузки при загрузке BIOSа рейд контроллера получили сообщение Adapter(s) disabled by user.
И действительно, в LSI Corp Config Utility адаптер SAS1064 имеет статус Disabled. Несмотря на то, что в настройках адаптера стоит Enabled by BIOS and OS.
Обновил БИОС лезвия, фирмварь винтов. Не помогает. Проверил настройки - все верно вроде бы.
Что это? Проблемы с контроллером или прошивкой?
Имеется IBM BladeCenter S Type 8886, в котором:
1. Два лезвия HS21, на каждом установлен LSI 1064E и два SAS винта по 68 Гб в массиве RAID 1, на этом массиве установлена Windows 2003
2. SAS Expansion Card
3. DSM c 4-мя SATA винтами по 1 Тб, все отмаплены на одно из лезвий, и через встроенный RAID-контроллер этого лезвия на них создан RAID 1E объемом 2 Тб, на этом массиве находится файлопомойка.
На прошлой неделе вышел из строя один из винтов во внешнем рейде. После этого лезвие само по себе перегрузилось, повисло на этапе загрузки BIOSа RAID-контроллера, и висело до тех пор, пока сбойный диск не вытащили из корзины. Само по себе уже странно, но это еще цветочки.
Некоторое время рейд проработал на 3 винтах, но потом в лог винды посыпались ошибки контроллера. Сервер уже не на гарантии, поэтому обратились к поставщику. Тот порекомендовал обновить прошивку контроллера.
Обновили прошивку контроллера на самую свежую версию (пак версии 1.71, BIOS Version 6.30.01 and Firmware Version 1.18.86), убедились в актуальности прошивки DSM.
На следующей после обновления прошивки перегрузки при загрузке BIOSа рейд контроллера получили сообщение Adapter(s) disabled by user.
И действительно, в LSI Corp Config Utility адаптер SAS1064 имеет статус Disabled. Несмотря на то, что в настройках адаптера стоит Enabled by BIOS and OS.
Обновил БИОС лезвия, фирмварь винтов. Не помогает. Проверил настройки - все верно вроде бы.
Что это? Проблемы с контроллером или прошивкой?
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: IBM HS21, LSI 1064e - проблема с отключеным массивом
rbg
А если отключить внешние диски и сбросить прошивку лезвия по умолчанию, то что-нибудь меняется?
А если отключить внешние диски и сбросить прошивку лезвия по умолчанию, то что-нибудь меняется?
Re: IBM HS21, LSI 1064e - проблема с отключеным массивом
Спасибо за ответ.
Disabled для внешнего рейда пробовал - не помогает, внутренний рейд все равно остается в статусе Disabled.
Хотелось бы не потерять данные на этом массиве. Бекап есть, но он неполный.
Как лучше отключить внешние диски? Вытащить из корзины? Отмапить? Или поставить Disabled для этого рейда в Config Utility?Tert писал(а):rbg
А если отключить внешние диски...
Disabled для внешнего рейда пробовал - не помогает, внутренний рейд все равно остается в статусе Disabled.
Хотелось бы не потерять данные на этом массиве. Бекап есть, но он неполный.
В смысле сбросить настройки BIOSа лезвия в Default?Tert писал(а):rbg
...сбросить прошивку лезвия по умолчанию, то что-нибудь меняется?
Re: IBM HS21, LSI 1064e - проблема с отключеным массивом
Вдогонку к предыдущему сообщению.
Отключил в настройках BIOSа лезвия Daughter Card1.
Загрузочный рейд включился, винда загрузилась. Вопрос в том, как включить теперь внешний рейд.
Отключил в настройках BIOSа лезвия Daughter Card1.
Загрузочный рейд включился, винда загрузилась. Вопрос в том, как включить теперь внешний рейд.
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: IBM HS21, LSI 1064e - проблема с отключеным массивом
rbg
Так прошивку по Default'у сбрасывали или нет?
Так прошивку по Default'у сбрасывали или нет?
Re: IBM HS21, LSI 1064e - проблема с отключеным массивом
Сбрасывал. И прошивку рейд-контроллера и прошивку лезвия.Tert писал(а):rbg
Так прошивку по Default'у сбрасывали или нет?
Кто сейчас на конференции