Сообщение Rishat » 15 мар 2011, 17:44

Создал массив на контроллере 3405 + BBU согласно http://3nity.ru/viewtopic.php?f=24&t=12017.
Но возник вопрос, где в настройках контроллера отключить кэш дисков(Disk cache mode). При создании массива доступны только след.опции
Array Type
Array Label
Array Size
Stripe Size
Read Caching
Write Caching
Create RAID via

Встречаются советы настроить Read mode: Adaptive. Соотв.ли один из вышеперечисленных режимов этому параметру. И последний вопрос, возможно ли посмотреть версию прошивки контроллера напрямую из конфигуратора или же в любом случае нужно загружаться в дос и смотреть через AFU?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопрос по Adaptec 3405

Сообщение gs » 15 мар 2011, 17:49

Рид адаптив - это про LSI.

Что Вам мешает загрузить ОС и поставить ASM, где все в картинках?

Rishat
Junior member
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 17:01
Откуда: Н.Челны

Re: Вопрос по Adaptec 3405

Сообщение Rishat » 15 мар 2011, 17:53

gs писал(а):Рид адаптив - это про LSI.

Что Вам мешает загрузить ОС и поставить ASM, где все в картинках?
У меня по каким то причинам отложилось, что можно без установки ASM настроить эти параметры.
Заработался. :roll:

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопрос по Adaptec 3405

Сообщение gs » 15 мар 2011, 18:02

Кэш винтов где-то можно отключить и в биосе, но я не помню.

Rishat
Junior member
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 17:01
Откуда: Н.Челны

Re: Вопрос по Adaptec 3405

Сообщение Rishat » 15 мар 2011, 23:52

Какие в принципе есть варианты отключения кэша на дисках подключенных к контроллеру Adaptec? Убедительная просьба ткнуть носом, где этот пункт в ASM и adaptec raid configuration utility.

Rishat
Junior member
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19 окт 2010, 17:01
Откуда: Н.Челны

Re: Вопрос по Adaptec 3405

Сообщение Rishat » 16 мар 2011, 08:22

Если я правильно понял, то за кэш дисков отвечает параметр Drives Write Cache. Его я отключил.
Также включил в настройках контроллера Background Consistency Check. Не будет ли этот параметр подтормаживать систему?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Вопрос по Adaptec 3405

Сообщение gs » 16 мар 2011, 12:49

Не будет. У фоновой задачи, в отличие от принудительной верификации, очень низкий приоритет.