Xyratex F5402E

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
egor347
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 09:33
Откуда: Moscow

Xyratex F5402E

Сообщение egor347 » 25 янв 2011, 09:48

Доброго дня всем
Используем мы дисковую стойку Xyratex F5402E , в ней установлено 11 дисков в 6 RAID ( из них 10 - 500Gb и один 750 Gb, замена после отказа)
Пытаемся добавить еще один диск ( 750 Gb ), и перевести его в режим hot spare
Устанавливаем диск,Web интерфейс StoreView показывает что диск Available и при нажатии кнопки Make Spare выдается ошибка и массив виснет
Пробовали с диском в 500Gb получили тоже самое

Ошибка
01/25/2011
09:10:47
This enclosure can no longer be located. Check that the SES Access drives are not missing or malfunctioning and that there are no drive target ID conflicts.:

Enclosure 2 (5000BB5212FC60FF)


Поиском в гугле нашли статью http://www.xyratex.com/support/Knowledg ... 137&id=148
Но все равно не очень понятно что делать то?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Xyratex F5402E

Сообщение exLH » 25 янв 2011, 10:40

Проверьте что на новых дисках стоит active/passive мультиплексор (плата, которая вместе с диском в салазках стоит).
Если внешне она отличается от остальных, поменяйте со старых дисков (которые отказали).
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

egor347
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 09:33
Откуда: Moscow

Re: Xyratex F5402E

Сообщение egor347 » 26 янв 2011, 09:56

1. Вытащили диск 750Гб.
2. Поставили мультиплексор от старого 500Гб диска на новый 750Гб диск.
3. Вставили 750Гб диск с замененым мультиплексором.

В StorView диск стал falure, а задняя стенка Enclosure Information Not Available.
Hot Spare сделать не удалось

Поставили другой 750Гб, уже с новым мультиплексором, статус стал available.
Hot Spare сделать не удалось
StoreView все равно показывает что задняя стенка Enclosure Information Not Available, т.е. похоже что он висит
Доступной она становится только после перезагрузки


Может есть еще какие нибудь идеи?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Xyratex F5402E

Сообщение exLH » 26 янв 2011, 10:57

Проверьте актуальность прошивок и StorView.
Можно слова "новый мультиплексор" и "старый мультиплексор" заменить на A/P (active/passive) и A/A (active/active)? Так как понятия "новый" и "старый" абсолютно непонятны.
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

egor347
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 09:33
Откуда: Moscow

Re: Xyratex F5402E

Сообщение egor347 » 27 янв 2011, 09:48

1. Вытащили диск 750Гб c мультиплексором SATA/SAS active/active mux with NCQ
2. Поставили мультиплексор ( VSC7177XYI 0609BIBWA VITESSE active/passive) от 500Гб диска на 750Гб диск.
3. Вставили 750Гб диск с замененым мультиплексором( VSC7177XYI 0609BIBWA VITESSE active/passive)

В StorView диск стал falure, а задняя стенка Enclosure Information Not Available.
Hot Spare сделать не удалось

Поставили другой 750Гб, уже с мультиплексором ( SATA/SAS active/active mux with NCQ)
статус стал available
Hot Spare сделать не удалось
StoreView все равно показывает что задняя стенка Enclosure Information Not Available, т.е. похоже что он висит
Доступной она становится только после перезагрузки


Может есть еще какие нибудь идеи?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Xyratex F5402E

Сообщение exLH » 27 янв 2011, 10:13

1. active/active мультиплексор в F5402 работать не будет - только active/passive
2. актуальность прошивок проверена?
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

egor347
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 09:33
Откуда: Moscow

Re: Xyratex F5402E

Сообщение egor347 » 27 янв 2011, 10:35

Прошивку не проверяли еще, проверим
Один диск , который мы установили в RAID в качестве замены вышедшему из строя как раз 750Gb c мультиплексором active/active
Был установлен и автоматически стал происходить rebuild, который удачно завершился, после чего RAID восстановился

egor347
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 09:33
Откуда: Moscow

Re: Xyratex F5402E

Сообщение egor347 » 27 янв 2011, 10:57

RAID FirmWare Version 3.2 Build 0152
CPLD Version 0.4

StoreView v3.05.0000

No. Type Identifier Product ID F/W Sav Ser. No. Cap. ID EN SL ST
----------------------------------------------------------------------------
00 SATA 3PM0E9KS ST3500641NS 3.AE No 3PM0E9KS 499 GB 020 01 05 OK
01 SATA 3PM0F3T3 ST3500641NS 3.AE No 3PM0F3T3 499 GB 137 01 02 OK
02 SATA 3PM0EL2E ST3500641NS 3.AE No 3PM0EL2E 499 GB 013 01 03 OK
03 SATA 3PM06921 ST3500641NS 3.AE No 3PM06921 499 GB 135 01 04 OK
04 SATA 3PM04BVW ST3500641NS 3.AE No 3PM04BVW 499 GB 133 01 12 OK
05 SATA 5QD27PAE ST3750640NS 3.AE No 5QD27PAE 749 GB 132 01 06 OK
06 SATA 3PM03S7Y ST3500641NS 3.AE No 3PM03S7Y 499 GB 018 01 07 OK
07 SATA 3PM04BVG ST3500641NS 3.AE No 3PM04BVG 499 GB 134 01 08 OK
08 SATA 5QD3TNM5 ST3750640NS 3.AE No 5QD3TNM5 749 GB 021 01 01 OK
09 SATA 3PM0GVWN ST3500641NS 3.AE No 3PM0GVWN 499 GB 136 01 10 OK
10 SATA 3PM0F6EH ST3500641NS 3.AE No 3PM0F6EH 499 GB 017 01 11 OK

Array:01 RAID 6, Initialized, 11 Drives (9 + 2) (-1%), 64K Chunk, 6681 GB
W/B Cache: Y Mirror:Y Fault Tolerant:Y Battery:Y Threshold: 512 MB
R/A Cache: Automatic
Array Name: Array 1

No. Type Identifier Product ID F/W Sav Ser. No. Cap. ID EN SL ST
----------------------------------------------------------------------------
00 SATA 5QD4X12E ST3750640NS 3.AE No 5QD4X12E 749 GB 010 02 01 OK
01 SATA 5QD50PVV ST3750640NS 3.AE No 5QD50PVV 749 GB 142 02 02 OK
02 SATA 5QD54B1V ST3750640NS 3.AE No 5QD54B1V 749 GB 003 02 03 OK
03 SATA 5QD5NT2E ST3750640NS 3.AE No 5QD5NT2E 749 GB 140 02 04 OK
04 SATA 5QD549BQ ST3750640NS 3.AE No 5QD549BQ 749 GB 009 02 05 OK
05 SATA 5QD4PDFK ST3750640NS 3.AE No 5QD4PDFK 749 GB 138 02 12 OK
06 SATA 5QD534RT ST3750640NS 3.AE No 5QD534RT 749 GB 002 02 07 OK
07 SATA 5QD4PMDD ST3750640NS 3.AE No 5QD4PMDD 749 GB 139 02 08 OK
08 SATA 5QD53Q6C ST3750640NS 3.AE No 5QD53Q6C 749 GB 008 02 09 OK
09 SATA 5QD4YW1Q ST3750640NS 3.AE No 5QD4YW1Q 749 GB 141 02 10 OK
10 SATA 5QD54W5F ST3750640NS 3.AE No 5QD54W5F 749 GB 001 02 11 OK

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Xyratex F5402E

Сообщение exLH » 27 янв 2011, 11:23

egor347 писал(а):Один диск , который мы установили в RAID в качестве замены вышедшему из строя как раз 750Gb c мультиплексором active/active
Может быть я каким-то странным образом пишу, но мне казалось что такая фраза:
1. active/active мультиплексор в F5402 работать не будет - только active/passive
может быть прочитана только одним способом.
Я могу ее на всякий случай перефразировать: active/active мультиплексоры в F5402 не поддерживается - только active/passive
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Xyratex F5402E

Сообщение exLH » 27 янв 2011, 11:39

egor347 писал(а):RAID FirmWare Version 3.2 Build 0152
Сказать что прошивка старая, это практически ничего не сказать - она чуть ли не самая старая!
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

egor347
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 09:33
Откуда: Moscow

Re: Xyratex F5402E

Сообщение egor347 » 27 янв 2011, 12:03

exLH писал(а):
egor347 писал(а):Один диск , который мы установили в RAID в качестве замены вышедшему из строя как раз 750Gb c мультиплексором active/active
Может быть я каким-то странным образом пишу, но мне казалось что такая фраза:
1. active/active мультиплексор в F5402 работать не будет - только active/passive
может быть прочитана только одним способом.
Я могу ее на всякий случай перефразировать: active/active мультиплексоры в F5402 не поддерживается - только active/passive
Андрей я правильно понял вашу фразу
Но ведь сам RAID работает и в нем один диск 750Гб c мультиплексором SATA/SAS active/active mux with NCQ. И мы пробовали запустить такой же диск с мультиплексором active\passive и так же получали ошибку
Вот точное название диска, HS-750G72-SAT3-ES10-D2] 750G Seagate ES10 SATA disk drive in Carrier with Active Active dongle
И опять же ваш инженеры консультировли нас перед тем как продать нам эти диски HS-750G72-SAT3-ES10-D2] 750G Seagate ES10 SATA disk drive in Carrier with Active Active dongle, мы сообщали модель xyrotex и я присылал вам DiagnosticDumplog и Techsupport.db для того чтобы вы определили совместимость оборудования.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Xyratex F5402E

Сообщение exLH » 27 янв 2011, 12:25

egor347 писал(а):Андрей я правильно понял вашу фразу
Нет. Увы. Вы поняли мою фразу неправильно. Потому что в противном случае, Вы бы уже удалили из системы диски с active/active мультиплексорами, заменили бы мультиплексоры и обновили прошивки.

Если Вы уже вели с кем-то из сотрудников переписку, то имеет смысл ее продолжить, так как, судя по Вашим словам, в этой переписке содержится больше исходных данных, нежели в этой теме.
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

egor347
Junior member
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 09:33
Откуда: Moscow

Re: Xyratex F5402E

Сообщение egor347 » 27 янв 2011, 12:27

exLH писал(а):
egor347 писал(а):Андрей я правильно понял вашу фразу
Нет. Увы. Вы поняли мою фразу неправильно. Потому что в противном случае, Вы бы уже удалили из системы диски с active/active мультиплексорами, заменили бы мультиплексоры и обновили прошивки.

Если Вы уже вели с кем-то из сотрудников переписку, то имеет смысл ее продолжить, так как, судя по Вашим словам, в этой переписке содержится больше исходных данных, нежели в этой теме.


ok спасибо !

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя