Конфигурация массива и кэширование
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Конфигурация массива и кэширование
Имеется сервер с Adaptec 5805, кэшем 512 МБ и BBU. 8 дисков MBA3300RC по 300 ГБ. 2 процессора Xeon E5640 и 24 ГБ ОЗУ. Сервер планируется использовать как контроллер домена под Windows 2008 R2, сервер Exchange 2010, и небольшой файловый сервер - на 300 персон. Виртуализацию применять в обозримом будущем планов нет.
Есть такой момент - на физическом диске (ну, или LUN), на котором находится раздел с базой Active Directory, отключается кэширование. Смотрю на стенде - машина с двумя HDD. В диспетчере устройств в разделе Дисковые устройства, на том диске, где стоит система на вкладке Политика галка "Разрешить кэширование записи на диск" снята, и даже если поставить ее - после перезагрузки снова снимется.
Первый вопрос - стоит ли создать отдельный массив RAID1 из 2 дисков под ОС, чтобы обойти проблему отключения кэширования Windows?
Второй вопрос - лучше один большой массив RAID5 или RAID10, разбитый на разделы (под базы Exchange, под файлы и папки) или несколько массивов под каждый тип данных - например, три массива RAID1 из оставшихся 6 дисков или 2 массива RAID5 из 3 дисков каждый?
Есть такой момент - на физическом диске (ну, или LUN), на котором находится раздел с базой Active Directory, отключается кэширование. Смотрю на стенде - машина с двумя HDD. В диспетчере устройств в разделе Дисковые устройства, на том диске, где стоит система на вкладке Политика галка "Разрешить кэширование записи на диск" снята, и даже если поставить ее - после перезагрузки снова снимется.
Первый вопрос - стоит ли создать отдельный массив RAID1 из 2 дисков под ОС, чтобы обойти проблему отключения кэширования Windows?
Второй вопрос - лучше один большой массив RAID5 или RAID10, разбитый на разделы (под базы Exchange, под файлы и папки) или несколько массивов под каждый тип данных - например, три массива RAID1 из оставшихся 6 дисков или 2 массива RAID5 из 3 дисков каждый?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Конфигурация массива и кэширование
У вас нормальный контроллер. Сделайте одну большую рейд-группу и порежьте его на логические диски. В терминах Адаптека надо будет выбрать все диски, указать тип рейда и требуемый размер раздела. Сделайте один лун под ОС, второй под все остальное. На втором луне кеш не будет отключен, если только базу АД вы туда не поместите.katbert писал(а):Первый вопрос - стоит ли создать отдельный массив RAID1 из 2 дисков под ОС, чтобы обойти проблему отключения кэширования Windows?
Второй вопрос - лучше один большой массив RAID5 или RAID10, разбитый на разделы (под базы Exchange, под файлы и папки) или несколько массивов под каждый тип данных - например, три массива RAID1 из оставшихся 6 дисков или 2 массива RAID5 из 3 дисков каждый?
По поводу 10-ки или 5-ки, зависит от записи и чтения. Если бОльше читают, чем пишут - 5-ка. Если 50 на 50 = 10-ка. Сменить 5-ку на 10-ку нельзя, как впрочем и наоборот.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Конфигурация массива и кэширование
Учтите только один момент, если в 5-ке вылетел винт, то просадка до момента полного ребилда будет в несколько раз. А ребилд под нагрузкой может быть неделю легко.katbert писал(а):Спасибо!
Re: Конфигурация массива и кэширование
Остановился на RAID10. Сделал два массива, каждый использует все 8 HDD.
Вид из ASM:
Вид из ASM:
Re: Конфигурация массива и кэширование
Windows два дисковых устройства - Adaptec Array SCSI Disk Device
Диск 0 (150 ГБ) - это система, диск 1 (966 ГБ) - под данные
В свойствах диска на вкладке Общие видно
Диск 0 - Bus Number 4, Target ID 0, LUN 0
Диск 1 - Bus Number 4, Target ID 1, LUN 0
Однако вкладка Политика диска 1 не дает включить кэширование
Диск 0 (150 ГБ) - это система, диск 1 (966 ГБ) - под данные
В свойствах диска на вкладке Общие видно
Диск 0 - Bus Number 4, Target ID 0, LUN 0
Диск 1 - Bus Number 4, Target ID 1, LUN 0
Однако вкладка Политика диска 1 не дает включить кэширование
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Конфигурация массива и кэширование
Кэширование управляется в ASM.
Re: Конфигурация массива и кэширование
Но у диска 0 эта страница выглядит стандартно
Почему тогда на стенде с двумя обычными HDD эта галка снимается после перезагрузки у того HDD, где раздел с базой AD
Почему тогда на стенде с двумя обычными HDD эта галка снимается после перезагрузки у того HDD, где раздел с базой AD
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Конфигурация массива и кэширование
Дисковые дрова разные. Адаптек себе на уме, как и любой аппаратный контроллер.
Re: Конфигурация массива и кэширование
Обе приведенные выше картинки относятся к Adaptec-у. Та, что с желтым warning-ом - это диск 1, без warninga - диск 0. Возникает вопрос - почему они разные?
Настройки кэширования в ASM буду посмотреть
Настройки кэширования в ASM буду посмотреть
Re: Конфигурация массива и кэширование
Интересная статья
http://forum.scottmueller.com/viewtopic.php?p=86
Если верить ей - есть аппаратное кэширование на уровне устройства и программное кэширование на уровне Windows. И интересующая меня галка относится как раз к аппаратному кэшу. Где же истина?
http://forum.scottmueller.com/viewtopic.php?p=86
Если верить ей - есть аппаратное кэширование на уровне устройства и программное кэширование на уровне Windows. И интересующая меня галка относится как раз к аппаратному кэшу. Где же истина?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Конфигурация массива и кэширование
Последние две картинки относятся к винде, адаптеку на эти галки начхать с высокой колокольни. Кеширование контроллера и дисков у адаптека настраивается в АСМ. Ищите там.katbert писал(а):И интересующая меня галка относится как раз к аппаратному кэшу. Где же истина?
Re: Конфигурация массива и кэширование
Пока не могу добраться до сервера, чтобы поковырять ASM.
Но так и не понимаю - если галку Винды, относящуюся к кэшированию, можно игнорировать - значит Винда и кэширование отключить не может? А два массива планировал создать как раз на случай отключения кэша Виндой на массиве с базой AD. Нестыковка получается?
Но так и не понимаю - если галку Винды, относящуюся к кэшированию, можно игнорировать - значит Винда и кэширование отключить не может? А два массива планировал создать как раз на случай отключения кэша Виндой на массиве с базой AD. Нестыковка получается?
-
- Advanced member
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 17 апр 2009, 00:49
- Откуда: Yerevan
Re: Конфигурация массива и кэширование
(В общем случае) ОС не может управлять политикой кеширования аппаратных контроллеров. Если драйвер контроллера "правильный", то он отрапортует ОС, что кеш выключил (и ОС покажет снятую галочку), а сам продолжит кешировать, пока вы не отключите кеш из менеджера контроллера.katbert писал(а):Но так и не понимаю - если галку Винды, относящуюся к кэшированию, можно игнорировать - значит Винда и кэширование отключить не может? А два массива планировал создать как раз на случай отключения кэша Виндой на массиве с базой AD. Нестыковка получается?
В вашей ситуации, просто проверьте с помощью ASM, что драйвер так и сделал.
-
- Advanced member
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 17 апр 2009, 00:49
- Откуда: Yerevan
Re: Конфигурация массива и кэширование
Лучше сделайте один, если ещё не поздно. В большинстве случаев так будет быстрее. Для ОС сделайте отдельный LUN или раздел.katbert писал(а):А два массива планировал создать как раз на случай отключения кэша Виндой на массиве с базой AD.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей