Проблемы с MSA 60

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
mzv
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 05:57
Откуда: Омск

Проблемы с MSA 60

Сообщение mzv » 24 июл 2009, 06:18

Приехал новый сервер HP DL380G5 с полкой MSA 60. Из 10 винтов был настроен Raid 10 + 2 HotSpare.
Не прошло и 2 недель как ночью в одну минуту вылетают 2 винта, и еще через 3 минуты еще один винт.
Матерясь на доставку, статику, барабашку, ставим новые винты, пересобираю рейд.
Работаем еще где то 2 недели. И сегодня ночью видим ту же картину - в 02:06 вылетает один винт и через 4 минуты еще 2 :cry:
По логам видно что сегодня вылеты были из портов 2,4,9
Вылеты двухнедельной давности были из портов 6,4,9
Вызывает подозрения...

Контроллер P800. На перепады электричества я не грешу, потому что, полка и сервер подключены к 2 разным ИБП из 2-х разных фаз.
HP Array Diagnostic Utility много чего написала, трудно понятного. Например такое

Physical Bay in Box: 8 (number of the physical drive bay in the enclosure)
Port 1E, Box 1, Bay 9

Drive Model: ATA GB0250EAFYK
Product Rev: HPG0
Serial Number: WCAT19677566
Drive Type: 0x01 Serial ATA
Block Size: 512 bytes/sector
Total Blocks: 488397168 sectors/disk
Reserved Blocks: 65536 reserved sectors/disk
Stamped for M&P: yes
Last Failure Reason: 0x07 (Drive timeout)
Phys Drive Flags: 0x00 0xb5 0xa0 0xd0
NCQ is supported on this drive
NCQ is enabled on this drive
S.M.A.R.T. Supported
S.M.A.R.T. Enabled
Drive attached to external SCSI connector
Configured as part of Logical Drive
Drive will default to write cache Enabled
Drive write cache is currently disabled
Drive write cache setting is changeable and safe
Physical Connector: 1E (controller connector attached to drive)
Physical Box on Bus: 1 (number of the physical enclosure in which drive resides)

Мне из этого понятно только что "Drive timeout"

Прошивка контроллера 5.20, есть посвежее на сайте 5.22. Есть ли смысл обновлять? и вообще кто что может посоветовать? Сервер надо через месяц в строй вводить а он так себя ведет :(

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: Проблемы с MSA 60

Сообщение DeadMazay » 24 июл 2009, 07:10

саппрот НР коментирует как-нибудь???

mzv
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 05:57
Откуда: Омск

Re: Проблемы с MSA 60

Сообщение mzv » 24 июл 2009, 07:21

Пока еще не общался, но видимо предстоит.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Проблемы с MSA 60

Сообщение exLH » 24 июл 2009, 13:16

mzv писал(а):Пока еще не общался, но видимо предстоит.
Вы всерьез думаете, что в форуме Вам помогут быстрее?

И будьте готовы, что суппорт Вам в первую очередь посоветует обновить все прошивки, поэтому лучше это сделать сразу.

zat
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 сен 2009, 14:12
Откуда: СПб

Re: Проблемы с MSA 60

Сообщение zat » 05 сен 2009, 23:15

mzv писал(а):Пока еще не общался, но видимо предстоит.
Была похожая проблема, но как потом удалось выяснить из-за температурного режима.
Ночью останавливался кондиционер и хоть турбинки молотили на полную катушку это не спасло.
Выяснить причину остановки не удалось. Обнаружилось случайно. В момент сбоев пришлось прийти на место.
В итоге, пришлось открыть заднюю стенку шкафа и вот уже никаких проблем 8 мес не наблюдаем.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Проблемы с MSA 60

Сообщение gs » 05 сен 2009, 23:18

А у шкафа сплошные двери?

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость