Помогите заменить HDD в RAID5

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
ProxyKZ
Advanced member
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 апр 2007, 07:54
Откуда: Kazakhstan

Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение ProxyKZ » 16 янв 2009, 11:56

Здравствуйте, уважаемые спецы.
Оборудование следующее: 2 сервера Dell PowerEdge 2650 + 1 корзина Dell PowerVault 220S
Сервера работали, но недавно они остались совсем без поддержки и полетел HDD в RAID5. Теперь он орет во всю звуком, а диспетчер дисков показывает выход из строя одного HDD. При этом в массиве есть один диск полностью не занятый данными и со статусом Ready и если по нему правой кнопкой кликнуть то имеется возможность включить "Assing Global HotSpare" (которая у других диско недоступна). Как я понимаю для этого диска функцию HotSpare нужно активировать вручную и только после этого на этот диск будут записаны данные с неисправного диска. После записи данных диск войдет в RAID и будет использоваться как все остальные.

1. Правильно ли я понимаю ситуацию с сервером? Если да, то разве не должна была система автоматически залить данные на него и сделать из HotSpare обычным?
2. Вышел из строя HDD Seagate 146Gb 10000rpm U320 - можно ли его заменить таким: Seagate ST3146855LC, тоже 146Gb, вроде тоже U320, но 15000rpm ?

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение Oleg2 » 16 янв 2009, 12:01

ProxyKZ писал(а):Здравствуйте, уважаемые спецы.
Оборудование следующее: 2 сервера Dell PowerEdge 2650 + 1 корзина Dell PowerVault 220S
Сервера работали, но недавно они остались совсем без поддержки и полетел HDD в RAID5. Теперь он орет во всю звуком, а диспетчер дисков показывает выход из строя одного HDD. При этом в массиве есть один диск полностью не занятый данными и со статусом Ready и если по нему правой кнопкой кликнуть то имеется возможность включить "Assing Global HotSpare" (которая у других диско недоступна). Как я понимаю для этого диска функцию HotSpare нужно активировать вручную и только после этого на этот диск будут записаны данные с неисправного диска. После записи данных диск войдет в RAID и будет использоваться как все остальные.

1. Правильно ли я понимаю ситуацию с сервером? Если да, то разве не должна была система автоматически залить данные на него и сделать из HotSpare обычным?
2. Вышел из строя HDD Seagate 146Gb 10000rpm U320 - можно ли его заменить таким: Seagate ST3146855LC, тоже 146Gb, вроде тоже U320, но 15000rpm ?
1) Правильно. после того, как Вы назначите свободный диск резервным RAID контроллер автоматически запустит на нём восстановление данных. Только учтите, что орать контроллер перестанет только после окончания процедуры восстановления.

2) Теоретически заменить можно. Практически - никто никогда не проверял работу разных моделей дисков в одном массиве.

ProxyKZ
Advanced member
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 апр 2007, 07:54
Откуда: Kazakhstan

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение ProxyKZ » 16 янв 2009, 12:20

Oleg2 писал(а): 1) Правильно. после того, как Вы назначите свободный диск резервным RAID контроллер автоматически запустит на нём восстановление данных. Только учтите, что орать контроллер перестанет только после окончания процедуры восстановления.
А сколько может продолжаться процедура восстановления? И во время этого восстановления можно работать не выключая сервера?
Oleg2 писал(а): 2) Теоретически заменить можно. Практически - никто никогда не проверял работу разных моделей дисков в одном массиве.
Странно, неужели и правда нельзя другой модели диск ставить, ведь он же по характеристикам не сильно отличается. А да и мануале корзины пишется, что сосуществование дисков с 10000 и с 15000rpm возможно, но не рекомендуется из-за того, что быстрый диск будет работать на 10000rpm

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение Oleg2 » 16 янв 2009, 12:39

ProxyKZ писал(а):
Oleg2 писал(а): 1) Правильно. после того, как Вы назначите свободный диск резервным RAID контроллер автоматически запустит на нём восстановление данных. Только учтите, что орать контроллер перестанет только после окончания процедуры восстановления.
А сколько может продолжаться процедура восстановления? И во время этого восстановления можно работать не выключая сервера?
Время процедуры восстановления сильно зависит от выставленного приоритета этой процедуры (в настройках контроллера), нагрузки на контроллер, количества дисков и их ёмкости. В лучшем случае - час, два, в худшем - может идти несколько суток.
работать в это время можно, только производительность дисковой подсистемы будет сильно снижена в этот период.
ProxyKZ писал(а):
Oleg2 писал(а): 2) Теоретически заменить можно. Практически - никто никогда не проверял работу разных моделей дисков в одном массиве.
Странно, неужели и правда нельзя другой модели диск ставить, ведь он же по характеристикам не сильно отличается. А да и мануале корзины пишется, что сосуществование дисков с 10000 и с 15000rpm возможно, но не рекомендуется из-за того, что быстрый диск будет работать на 10000rpm
Здесь потенциальная проблема в другом никто не знает, как будут себя вести диски разных моделей при работе на одной шине и в одном массиве. Параметры таймаутов при арбитраже шины у разных моделей отличаются, где что и как переклинит - никто не знает, даже производитель дисков.

ProxyKZ
Advanced member
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 апр 2007, 07:54
Откуда: Kazakhstan

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение ProxyKZ » 16 янв 2009, 13:28

Предполагаю такой алгоритм действий:
- сливаем образ тома на USB-диск или в сеть (Acronis True Image подойдет)
- активируем у пустого винта режим HotSpare, ждем переноса данных
- вырубаем сервер (или не надо будет?)
- вытаскиваем неисправный диск
- ставим на его место новый
- включаем проверяем чтоб у дисков статусы ОК были
Хотелось бы знать правильность действий и надежность данных при таких действиях. :oops:

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение gs » 16 янв 2009, 13:30

Правильно, но выключать сервер совсем не обязательно.

Насчет акрониса - у Вас уже есть успешные прецеденты восстановления на ЭТОМ железе?

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение Oleg2 » 16 янв 2009, 13:33

ProxyKZ писал(а):Предполагаю такой алгоритм действий:
- сливаем образ тома на USB-диск или в сеть (Acronis True Image подойдет)
- активируем у пустого винта режим HotSpare, ждем переноса данных
- вырубаем сервер (или не надо будет?)
- вытаскиваем неисправный диск
- ставим на его место новый
- включаем проверяем чтоб у дисков статусы ОК были
Хотелось бы знать правильность действий и надежность данных при таких действиях. :oops:
Backup сделать лишний раз всегда полезно. Выключать сервер не надо - всё должно сработать без останова (если, конечно, диски с горячей заменой). Только на подменном диске, сразу поставьте статус Hot Spare, чтобы в будущем, при выходе других дисков из строя восстановление запускалось бы автоматически.

ProxyKZ
Advanced member
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 апр 2007, 07:54
Откуда: Kazakhstan

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение ProxyKZ » 16 янв 2009, 13:37

gs писал(а):Правильно, но выключать сервер совсем не обязательно.

Насчет акрониса - у Вас уже есть успешные прецеденты восстановления на ЭТОМ железе?
К сожалению нет, опыта на таком железе нет, как и опыта вообще на серверах. На обычных ПК делал образы и восстанавливал, а на серверах не приходилось, >может посоветуете кратко как слить/восстановить образ, надо ли загружаться в DOS или Acronis все делает без перезагрузок прямо в ОС, может подводные камни какие есть. Буду премного благодарен.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение gs » 16 янв 2009, 13:51

Подводный камень - поймет ли акронис Ваше железо в бутовом режиме. Если не уверены, сделайте вдобавок обычный фуллбэкап виндой.

ProxyKZ
Advanced member
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 апр 2007, 07:54
Откуда: Kazakhstan

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение ProxyKZ » 16 янв 2009, 13:58

gs писал(а):Подводный камень - поймет ли акронис Ваше железо в бутовом режиме. Если не уверены, сделайте вдобавок обычный фуллбэкап виндой.
а Acronis-у на случай непонятия контроллера можно подсунуть драйверы контроллера?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение gs » 16 янв 2009, 14:02

Нет.

ProxyKZ
Advanced member
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 апр 2007, 07:54
Откуда: Kazakhstan

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение ProxyKZ » 16 янв 2009, 14:12

Спасибо за конструктивные консультации!
Форум Тринити - лучший форум по серверам!

iav
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 мар 2007, 02:06
Откуда: Riga

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение iav » 21 янв 2009, 00:42

Я часто использую бэкап «акрониса» не с его «родных» дисков, а в составе BartPE окружения. Диск взял «в торрентах», но вы можете его и сами сделать — тулза для изготовления BartPE бесплатная, плагин к ней акронисы сами раздают, ну а винды, понятное дело, ваши :write:

Та, которой я пользуюсь, и оборудования больше поддерживает, и, что не менее важно — драйвера в ней, видимо, получше, а потому, например, и сеть, и райды работают в несколько раз быстрее, чем просто с акронисовским диском. Автора — для гугления — в интернете зовут «vincome».

SonOfSon
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июн 2011, 17:27
Откуда: Минск

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение SonOfSon » 28 июн 2011, 17:35

Вот здесь немножечко согласен!-) – даже захотелось написАть_) –
форум хороший, и спецы пишут понятно и без ошибок :D
Но вот уже сутки читаю про РАИДы, но не могу сделать однозначного вывода( -
и в частности, про Ребилд: кто пишет делай-не-вопрос, а кто пишет – ни в коем случае().
Ну и так как я вроде бы сисадмин, но ПРАКТИКИ с раидами не было, и как опытный сисадмин),
также понимаю, что экспериментировать с данными всего предприятия как минимум неприлично,)
А вот у меня лампочка на четвёртом из пяти винтов ВООБЩЕ перестала гореть(…
Вот в связи с этим у меня и вопросы (и в частности к GS))):
=====
-- каков правильный порядок дальнейших действий ???
-- можно ли потом подставить ещё один веник и слепить из него хот-спаре ???
=====
Имеется 5 сигейтов по 500 ГБ на неком раиде SAS 8408E в Intel5200,
купил ещё 2х500 сигейтов на всякий случАй)
Объём финансовых вливаний здесь не на первом месте, какие только можно копии сделаны, но возвращаться к ним не ош.хочеццо )
Thanks beforehand. :smoke:

SonOfSun
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 июн 2011, 17:40
Откуда: Минск

Re: Помогите заменить HDD в RAID5

Сообщение SonOfSun » 28 июн 2011, 17:46

Повторно (конец дня - кукисы перегружены)) :roll:

Вот здесь немножечко согласен!-) – даже захотелось написАть_) –
форум хороший, и спецы пишут грамотно и понятно ))
Но вот уже сутки читаю про РАИДы, но не могу сделать однозначного вывода( - и в частности, про Ребилд: кто пишет делай-не-вопрос, а кто пишет – ни в коем случае().
Ну и так как я вроде бы сисадмин, но ПРАКТИКИ с раидами не было, и как опытный сисадмин), также понимаю, что экспериментировать с данными всего предприятия как минимум неприлично,)
А вот у меня лампочка на четвёртом из пяти винтов ВООБЩЕ перестала гореть(…
Вот в связи с этим у меня и вопросы (и в частности к GS))):
=====
-- каков правильный порядок дальнейших действий ???
-- можно ли потом подставить ещё один веник и сделать из него хот-спаре ???
=====
Имеется 5 сигейтов по 500 ГБ на неком раиде SAS 8408E в Intel5200,
купил ещё 2х500 сигейтов на всякий случАй)
Объём финансовых вливаний здесь не на первом месте, какие только можно копии сделаны, но возвращаться к ним не ош.хочеццо )
Thanks beforehand.

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя