Кластер, половина кластера в другом здании
Здравствуйте, у меня такая ситуация, есть кластер два сервера HP DL360G5 подключены к HP StorageWorks Modular Array 500 G2 (6 SCSI 72 GB дисков) , на серваках крутится Red Hat Linux Enterprise + Oracle 10 БД Oracle лежит на корзине - всё это дело поставщик назвал кластером, но действительно, так оно и есть, один сервак вырубаешь, все работают на втором, кластеризация работает на уровне Oracle.
Есть еще точно такой же комплект оборудования который сейчас не используется.
Сейчас проблемы:
- простои не допустимы на 100% !
- если не дай бог что-то произойдет с корзиной, всё, всему конец ...
- хотим сделать полную копию данного комплекта в другом здании (общее расстояние примерно 140 метров) или в этом же здании.
- вообще есть желание дублировать ВСЁ т.к. простои НЕ ДОПУСТИМЫ.
Была идея 1-2-й сервер к одной корзине, второй и четвертый к другой. Но почему то внедренцы ПО сказали что так нельзя. Нужно типа менять корзину на оптическую и вроде да же к этим сервакам оптическую корзину не прикрутишь ...
Посоветуйте пожалуйста что делать?
Есть еще точно такой же комплект оборудования который сейчас не используется.
Сейчас проблемы:
- простои не допустимы на 100% !
- если не дай бог что-то произойдет с корзиной, всё, всему конец ...
- хотим сделать полную копию данного комплекта в другом здании (общее расстояние примерно 140 метров) или в этом же здании.
- вообще есть желание дублировать ВСЁ т.к. простои НЕ ДОПУСТИМЫ.
Была идея 1-2-й сервер к одной корзине, второй и четвертый к другой. Но почему то внедренцы ПО сказали что так нельзя. Нужно типа менять корзину на оптическую и вроде да же к этим сервакам оптическую корзину не прикрутишь ...
Посоветуйте пожалуйста что делать?
Re: Кластер, половина кластера в другом здании
C таким подходом ничего не выйдет. Есть некоторая фундаментальная истина в этом. Вкратце её тезисы описаны например здесь:itman_sa писал(а):- простои не допустимы на 100%!
http://wedonotuse.blogspot.com/2007/04/ ... ptime.html
Если всёже есть желание в это поигратся, то DataGuard + observer позволят приблизится к такой цели.
http://www.oracle.com/technology/deploy ... ctices.pdf
Незабудьте, что это опция к oracle Enterprise Edition. Ценник там соответсвующий.
- itman_sa
- Advanced member
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 07 июн 2006, 09:58
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
С деньгам как у всех! Пока пришел к вот такому решению:
1 HP StorageWorks MSA2012fc SAN starter kit (incl 1xMSA2012SC(AJ742A), 1x4/8 base SAN switch(A7984A), 4xSFP(A7446B), 2xFCA1142(AE311A), 4x5m LC-LC Cbl) 1
2 Жесткий диск 300GB 15K hot plug 3.5 inch Dual-port SAS HDD for MSA2000 only 8
Харды думаю в 10-й рэйд ... поэтому 8 штук.
Задача стоит в будущем докупить ещё одну полку ... в общем ставить комплект такого-же оборудования, в другом здании.
Дело в том что задача от шефа "безотказная работа", серверы могут быть выключены только 31 декабря любого года!
1 HP StorageWorks MSA2012fc SAN starter kit (incl 1xMSA2012SC(AJ742A), 1x4/8 base SAN switch(A7984A), 4xSFP(A7446B), 2xFCA1142(AE311A), 4x5m LC-LC Cbl) 1
2 Жесткий диск 300GB 15K hot plug 3.5 inch Dual-port SAS HDD for MSA2000 only 8
Харды думаю в 10-й рэйд ... поэтому 8 штук.
Задача стоит в будущем докупить ещё одну полку ... в общем ставить комплект такого-же оборудования, в другом здании.
Дело в том что задача от шефа "безотказная работа", серверы могут быть выключены только 31 декабря любого года!
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
- itman_sa
- Advanced member
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 07 июн 2006, 09:58
- Откуда: Новороссийск
- Контактная информация:
Вы имеете ввиду увеличение бюджета на 1-ну СХД? Или увеличение бюджета на обеспечение безотказности работы в целом ?
У нас как бы так сказать внутренний проект и разделен он на части,
1. Электропитание (пока купим вторую Симметру, и будем думать об автоматическом ДГУ)
2. ЛВС (Лучше на Cisco, пока думаем как это более безотказно реализовать)
3. Кластер: Это на мне ну и прицепом серверы, хранение данных, бэк ап, мониторинг ...
Я уже начинаю думать, что неправильно брать одну СХД, а потом позже покупать вторую ....
Я думаю что сначала нужно настроить оба комплекта оборудования, протестировать на отказоустойчивость, перевести на новое оборудование используемую систему.
У нас как бы так сказать внутренний проект и разделен он на части,
1. Электропитание (пока купим вторую Симметру, и будем думать об автоматическом ДГУ)
2. ЛВС (Лучше на Cisco, пока думаем как это более безотказно реализовать)
3. Кластер: Это на мне ну и прицепом серверы, хранение данных, бэк ап, мониторинг ...
Я уже начинаю думать, что неправильно брать одну СХД, а потом позже покупать вторую ....
Я думаю что сначала нужно настроить оба комплекта оборудования, протестировать на отказоустойчивость, перевести на новое оборудование используемую систему.
Кто сейчас на конференции