Stranger03 писал(а):edo писал(а):какое отключение питания на сервере?!?
Подошла баба Надя со шваброй и дернула случайно вилку, или провела грязной мокрой тряпкой по упсу, или вырубается питание, а упс давно не проверяли, он просто тупо тухнет сразу и все. Вариантов тьма. Вы думаете мало таких примеров? Даже на системах уровня Симметры 40-ки с резервированием всего и вся...
- уборщица в серверную не допускается (вернее она бывает там раз в полгода под присмотром);
- упсы достаточно свежие, с приличным запасом по времени автономной работы и со шнурком;
- за bbu зря чтоли деньги плочены? ;)
Stranger03 писал(а):Ну-ну, верьте свято в ваш упс....
мне не нужно свято верить - достаточно того, что на моих боевых серверах такого пока ни разу не случалось. хотя я и не исключаю такую возможность, но она достаточно мала.
Stranger03 писал(а):Мне не надо ничего думать, поскольку я частенько встречал битые файлы dbf, в том числе и 1С. Когда прибегает вспуганный главбух и орет благим матом, мол нифига не открывается.
dbf - ужастно простой формат, поэтому:
- сломать его сложно;
- поднять его в случае чего вполне реально.
Stranger03 писал(а):Но ладно, это лирика... Не путайте sql и dbf.
я не вижу причин, по которым при терминальной работе dbf будет менее надежным, чем sql, если конечно софт не глючный (afaik 1c использует покупной движок dbf/cdx).