Имеется следующая система
1С 7.7, сильно переписанная, используется УРБД (центральная база где-то 6Гб (SQL), при 40 пользователях уже тормозит) стоит на 4*XEON2Ггц/4Гб/SRCU42X 5*36Gb 10000/1Гбит - в терминальном режиме работает только 2 человека, остальные клиент-сервер SQL.
perfmon показывает примерно следующие результаты:
средняя загрузка проца 18%, макимальная 50%
физический диск
чтение 3,5 Мбайт/с, макс 29Мб/с
Запись 1 Мб/с, макс 9 мб/с
Сетка 2,5Мбайт/с, макс 10 Мбайт/с
При этом в базе только 40 человек
Какие могут быть варианты? Память на RAID пока стандартная 128Мб - 1Гб модуль буду пробовать на неделе.
есть возможность произвести модернизацию серверного хозяйства - в первую очередь установка внешнего массива жестких дисков
Что еще нужно проапгрейдить для обеспечения бОльшей скорости работы?
1С 7.7, сильно переписанная, используется УРБД (центральная база где-то 6Гб (SQL), при 40 пользователях уже тормозит) стоит на 4*XEON2Ггц/4Гб/SRCU42X 5*36Gb 10000/1Гбит - в терминальном режиме работает только 2 человека, остальные клиент-сервер SQL.
perfmon показывает примерно следующие результаты:
средняя загрузка проца 18%, макимальная 50%
физический диск
чтение 3,5 Мбайт/с, макс 29Мб/с
Запись 1 Мб/с, макс 9 мб/с
Сетка 2,5Мбайт/с, макс 10 Мбайт/с
При этом в базе только 40 человек
Какие могут быть варианты? Память на RAID пока стандартная 128Мб - 1Гб модуль буду пробовать на неделе.
есть возможность произвести модернизацию серверного хозяйства - в первую очередь установка внешнего массива жестких дисков
Что еще нужно проапгрейдить для обеспечения бОльшей скорости работы?
- Dmitry
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 867
- Зарегистрирован: 22 авг 2002, 16:12
- Откуда: St.Petersburg
- Контактная информация:
5 дисков при вашей базе - маловато. Возможно установка 10 дисков на контроллер, который у вас 2-х канальный ситуацию разгрузит (добавка 2-й корзины с 5 дисками если предусмотрено место в вашем сервее).
Вариант дисковой стойки с встроенными RAID контроллерами (хорошобы 2 штуки) - решение революционное и решит все проблемы.
У нас можно подобрать решение на технике IBM, Hitachi Data Systems, Dot Hill, ну и естественно Supermicro, если использовать JBOD решение (стойка без RAID - только диски, подклющающаяся к PCI RAID из вашего сервера).
Вариант дисковой стойки с встроенными RAID контроллерами (хорошобы 2 штуки) - решение революционное и решит все проблемы.
У нас можно подобрать решение на технике IBM, Hitachi Data Systems, Dot Hill, ну и естественно Supermicro, если использовать JBOD решение (стойка без RAID - только диски, подклющающаяся к PCI RAID из вашего сервера).
Последний раз редактировалось Dmitry 22 дек 2004, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
-
- Power member
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 04 июн 2004, 10:13
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
write cache выключен
I/O control - Direct I/O
Уровень RAID10 с HS
Размер страйпа 64Кбайт
Windows 2003 Entrprise Edition SP1
средняя длина очереди 0,2 (это в чем мереется-то?;)
Сегодня буду ставить 512Мб на рейд-контроллер
Кстати вопрос - удалось найти только 512 ECC DDR2700 - она встанет?
т.е. она не REGистровая - работать будет? больше объемом найти не смог - только после НГ в нашу деревню это привезут 1024 ECC REG PC2100
I/O control - Direct I/O
Уровень RAID10 с HS
Размер страйпа 64Кбайт
Windows 2003 Entrprise Edition SP1
средняя длина очереди 0,2 (это в чем мереется-то?;)
Сегодня буду ставить 512Мб на рейд-контроллер
Кстати вопрос - удалось найти только 512 ECC DDR2700 - она встанет?
т.е. она не REGистровая - работать будет? больше объемом найти не смог - только после НГ в нашу деревню это привезут 1024 ECC REG PC2100
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Память по идее должна подойти, но вовсе не факт, что заработает - проверить надо.
Очередь к диску 0,2 - это говорит, что дисковая успевает (если конечно эта цифра снята в момент серьезной нагрузки). Хотя это странно при выключенном кэше.
Кстати, если кэш на запись выключен, то его увеличение поможет не сильно. Лучше прикупите батарейку и врубите райт бэк.
Очередь к диску 0,2 - это говорит, что дисковая успевает (если конечно эта цифра снята в момент серьезной нагрузки). Хотя это странно при выключенном кэше.
Кстати, если кэш на запись выключен, то его увеличение поможет не сильно. Лучше прикупите батарейку и врубите райт бэк.
-
- Power member
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 04 июн 2004, 10:13
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
BBU есть кстати
а включать можно write back при нагрузке?
включить write back планировал как раз после увеличения кэша.
по поводу длины очереди
сейчас вот ситуация такая (практически пик нагрузки)
загрузка процессора 21%, макс 38%
Скорость записи на жесткий диск 1Мбайт/сек, макс 6,2Мбайт/с
Скорость чтения 1Мб/с, макс 5Мбайт/с
сетка средняя 2Мбайт/сек, макс 3,5 Мбайт/сек
очередь диска 1,69 средняя 42,67 макс
очередь сетевой 0,3, максимум 2
а включать можно write back при нагрузке?
включить write back планировал как раз после увеличения кэша.
по поводу длины очереди
сейчас вот ситуация такая (практически пик нагрузки)
загрузка процессора 21%, макс 38%
Скорость записи на жесткий диск 1Мбайт/сек, макс 6,2Мбайт/с
Скорость чтения 1Мб/с, макс 5Мбайт/с
сетка средняя 2Мбайт/сек, макс 3,5 Мбайт/сек
очередь диска 1,69 средняя 42,67 макс
очередь сетевой 0,3, максимум 2
Кто сейчас на конференции