Страница 1 из 1
Выбор контроллера и дисковой конфигурации для 1С
Добавлено: 14 сен 2004, 15:34
Druqn
По ряду причин решил обновить дисковую на сервере 1С. База SQL около 2Гб, посточнно работают с ней около 10-15 пользователей.
Сейчас установлен Adaptec 2100s c 4 дисками Atlas 10k u160 в массиве 1+0. Сам сервер всем устраивает его пока модернизовать не планируется.
Хотелось бы массив поменять на следующую конфигурацию:
1. MegaRaid 320-1 + BBU
2. 5 x ST336607LC (4 в массив 1+0, один на подхват)
3. Корзина на 5 дисков
Можно ли в этой кофигурации подцепить на тот же канал в контроллере еще один рейд 1 из двух старых атласов с обычными 68pin разъемами для системы и логов SQL?
Сколько будет у Вас стоить данный массив и какие гарантии в случае покупки его отдельно, не с сервером?
Добавлено: 14 сен 2004, 15:42
andygo
а какая карзина-то? внешняя? внутренняя? под какой корпус?
Добавлено: 14 сен 2004, 17:08
a_shats
1. Да, можно. Только, понятно, не в корзину.
2. Цены - свяжитесь, сообщу почтой.
3. Гарантия будет соответствующая - как на комплектующие. Тоже - детали - почтой.
Добавлено: 14 сен 2004, 17:42
Druqn
Корпус Super Micro SC-901D. Корзина нужна самая обычная - внутренняя, в отсеки 5". На 5 винтов она должны быть размером в 3 юнита, сбоку вентиляторы. Как еще ее описать не знаю. подобная у нас стоит на резервном сервере, правда на 3 диска.
Добавлено: 14 сен 2004, 17:45
Druqn
a_shats писал(а):1. Да, можно. Только, понятно, не в корзину.
Почтой свяжусь.
А почему не получиться в корзину? Из-за разницы интерфейсов, или из-за проблем с охлаждением? Просто для семи штук винтов штатных вентиляторов не хватит - ими прикрыто только 6 посадочных мест.
Добавлено: 14 сен 2004, 17:47
a_shats
У Вас есть свободных 3х5,25" отсека ? Тогда из корзин подойдет CSE-M35S.
Добавлено: 14 сен 2004, 18:05
Druqn
a_shats писал(а):У Вас есть свободных 3х5,25" отсека ? Тогда из корзин подойдет CSE-M35S.
У нас есть 5 свободных, так что будет еще пространство и сверху и снизу.
Добавлено: 14 сен 2004, 18:06
gs
Только посмотрите физические габариты корзины на сайте микры (только не на русском). Этот ящик старый и, насколько я помню, очень тесный - корзина может по глубине не войти. Особенно если блок питания двойной.
Re: Выбор контроллера и дисковой конфигурации для 1С
Добавлено: 15 сен 2004, 14:00
Druqn
Druqn писал(а):Можно ли в этой кофигурации подцепить на тот же канал в контроллере еще один рейд 1 из двух старых атласов с обычными 68pin разъемами для системы и логов SQL?
Так все таки не будет ли у меня проблем с поключением на этот контроллер на один канал ДВУХ массивов - один из 5 ST U320 SCA в корзине и 2 Atlas U160 на обычном 68 пин разъме?
Добавлено: 15 сен 2004, 14:04
gs
Не должно. При условии, что правильно кабель разведете - от контроллера сначала на 68 винты, потом последним концом в корзину. И никаких терминаторов.