Сообщение atx » 18 янв 2007, 12:10

Есть помещение в котором работаю 5 пользователей с БД. Длина кабеля до сервера 85 м. Сервер  находится этажом выше.
Периодически их выбивает (проблема LAN)
Возможная причина: рядом (этажом ниже) находит щитовая (наводки)
Для решения этой проблемы был преобретен экранированый кабель
тип CAT5e 4PR 24AWG.
Если разница с прокладке в сравнении с обычным (заземление) ?

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 18 янв 2007, 12:38

В самой прокладке нет, в терминировании - да.
И убедитесь что во внутреннем электроснабжении используется система заземления TN-S/TN-C-S.

atx
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 11:26
Откуда: Tatarstan

Сообщение atx » 22 янв 2007, 09:45

А как сделать терминирование? Я ни когда этим не занимался.
Вы не могли бы объяснить, показать или дать ссылку, где это могли бы доступно объяснить.  В разрезе я видел несколько металлических проводов
Руководство просит завтра  это сделать...

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 22 янв 2007, 12:01

Терминирование - это заделка кабеля в розетки или патч-панели RJ45.
Сам способ определяется производителем оборудования и ещё зависит от конструкции кабеля.
Основные отличия от UTP
1. Надёжный электрический контакт экрана.
2. Минимизация ЭМИ
3. Сохранение изоляции.
Как пример есть Instruction Sheet на AMP SL mod jack