Охдлаждение серверной
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Охдлаждение серверной
У меня проблема возникла. У нас серверная охлаждадась круглосуточно работающим кондиционером. Я на это место работы пришел недавно, и понял, что надо как-то охдажение переделать, т.к. сплит-системы при температуре на улице меньше чем -5 использовать нельзя. Что посоветовать можете? Существуют зимние сплит-системы какие-нить?
у нас (волгоград) зимой температура опускается до -25...-34 (этой зимой)
в серверной 3-ю зиму живет обычный LG
работает непрерывно.
если выключить, то примерно через 40 минут ... 2 часа, сервера переходят в аварийный режим охлаждения (15000 обороты вентиляторов или по ощущениям как электрическая дрель)
сплиты нельзя при температуре менее чем -8 включать на обогрев.
при работе на охлаждение, внешний блок у них _нагревается_
проблемы могут быть при их периодическом включении. при постоянной работе, внешний блок всегда подогревается и проблем быть не должно.
в серверной 3-ю зиму живет обычный LG
работает непрерывно.
если выключить, то примерно через 40 минут ... 2 часа, сервера переходят в аварийный режим охлаждения (15000 обороты вентиляторов или по ощущениям как электрическая дрель)
сплиты нельзя при температуре менее чем -8 включать на обогрев.
при работе на охлаждение, внешний блок у них _нагревается_
проблемы могут быть при их периодическом включении. при постоянной работе, внешний блок всегда подогревается и проблем быть не должно.