Помогите сделать резервирование на каталистовском DHCP

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Аватара пользователя
Zigzug
Advanced member
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 09 сен 2002, 14:17
Откуда: Moscow

Помогите сделать резервирование на каталистовском DHCP

Сообщение Zigzug » 11 окт 2005, 15:00

Есть Cat 3550. На нем поднят DHCP-сервер. Все работает.

Теперь надо сделать резервирование, т.е. назначать одному из клиентов DHCP один и тот-же IP-адрес.
В DHCP от MS резервирование как-то очень просто настраивалось с указанием MAC-клиента и желаемого IP-адреса.
Есть-ли здесь чтонить подобное?

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 11 окт 2005, 15:41

Подобное подобному
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ ... html#23682
;)

Аватара пользователя
Zigzug
Advanced member
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 09 сен 2002, 14:17
Откуда: Moscow

Сообщение Zigzug » 11 окт 2005, 15:49

Не все так просто....

Router24(config)#ip dhcp pool COMMON
Router24(dhcp-config)#host 172.16.22.18
% This command may not be used with network pools.
:shock:

Куда ковырять?

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 11 окт 2005, 16:16

sh ver
sh run

Аватара пользователя
Zigzug
Advanced member
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 09 сен 2002, 14:17
Откуда: Moscow

Сообщение Zigzug » 11 окт 2005, 16:29

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C3550 Software (C3550-I5Q3L2-M), Version 12.1(11)EA1, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Aug-02 10:03 by antonino
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x0071D658

ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader

Router24 uptime is 32 weeks, 4 days, 5 hours, 7 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 10:02:30 MSK Fri Feb 25 2005
System image file is "flash:c3550-i5q3l2-mz.121-11.EA1/c3550-i5q3l2-mz.121-11.EA
1.bin"

cisco WS-C3550-24 (PowerPC) processor (revision G0) with 65526K/8192K bytes of m
emory.
Processor board ID CAT0702X0DM
Last reset from warm-reset
Bridging software.
Running Layer2/3 Switching Image

Ethernet-controller 1 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

Ethernet-controller 2 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

Ethernet-controller 3 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

Ethernet-controller 4 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.
384K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:0B:FD:2A:56:80
Motherboard assembly number: 73-5700-09
Power supply part number: 34-0966-02
Motherboard serial number: CAT070104UK
Power supply serial number: DCA06511Y25
Model revision number: G0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C3550-24-EMI
System serial number: CAT0702X0DM
Configuration register is 0x10F

Ошибка возникает если пул уже создан.
Если давать эти командочки во вновьсоздаваемом пуле - то все проходит.

Аватара пользователя
krasnov
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 14 мар 2005, 17:40

Сообщение krasnov » 11 окт 2005, 17:02

Если давать эти командочки во вновьсоздаваемом пуле - то все проходит.
- да вроде логично - There is no limit on the number of manual bindings but you can only configure one manual binding per host pool.

Ответить

Вернуться в «Сети - Вопросы конфигурирования сети»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей