Проблемы после обновления SUP платформы SC5300AF2 (SE7520A)
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
Проблемы после обновления SUP платформы SC5300AF2 (SE7520A)
Год назад приобрели сервер:
Серверная платформа Intel SC5300AF2 "Alief" (SE7520AF2,SC5300LX, AXX6SCSIDB, ARIGHPPCI, AAF2IO, AXXIMMPRO) / Процессор Intel Xeon-DP(3,20Ghz)FSB 800Mhz,2Mb Cache,2 Unit,Socket 604,Passive-HS,ATX,BOX x2.00 / Intel AXXRAKU42E RAID Activation Key for SE7520AF2 / ОЗУ DDR SDRAM DIMM 512Mb/400MHz PC-3200 ECC 72-bit, 184-pin Apacer ...
Изначально была установлена ОС Windows 2000 Server.
Не давно появилась необходимость в установке ОС Windows 2003 Enterprise R2.
Перед установкой ОС решил обновить прошивки SUP от SE7520AF2_SUP_20061025.exe (12_51_675_514Q).
Так как опыта никакого в обновлениях и настройках серверов нет
столкнулся с такой проблемой, что после пошагового обновления предложенных прошивок (после обновления FRUSDR) вентиляторы начали работать на больших оборотах (с соответсвуюшим шумом).
При этом скорее всего изначально не правильно выбрал корпус сервера при обновлении SDR. Сегодня попробовал выбрать правильный корпус при обнолвении SC5300LX, но все без изменений.
Что посоветуете сделать? или попробовать установить SUP более ранний, а потом снова попробовать установить послений SUP с правилным выбором корпуса.
Еще при обновлении FRU при запрос обновить данные ответил Да.
Серверная платформа Intel SC5300AF2 "Alief" (SE7520AF2,SC5300LX, AXX6SCSIDB, ARIGHPPCI, AAF2IO, AXXIMMPRO) / Процессор Intel Xeon-DP(3,20Ghz)FSB 800Mhz,2Mb Cache,2 Unit,Socket 604,Passive-HS,ATX,BOX x2.00 / Intel AXXRAKU42E RAID Activation Key for SE7520AF2 / ОЗУ DDR SDRAM DIMM 512Mb/400MHz PC-3200 ECC 72-bit, 184-pin Apacer ...
Изначально была установлена ОС Windows 2000 Server.
Не давно появилась необходимость в установке ОС Windows 2003 Enterprise R2.
Перед установкой ОС решил обновить прошивки SUP от SE7520AF2_SUP_20061025.exe (12_51_675_514Q).
Так как опыта никакого в обновлениях и настройках серверов нет
столкнулся с такой проблемой, что после пошагового обновления предложенных прошивок (после обновления FRUSDR) вентиляторы начали работать на больших оборотах (с соответсвуюшим шумом).
При этом скорее всего изначально не правильно выбрал корпус сервера при обновлении SDR. Сегодня попробовал выбрать правильный корпус при обнолвении SC5300LX, но все без изменений.
Что посоветуете сделать? или попробовать установить SUP более ранний, а потом снова попробовать установить послений SUP с правилным выбором корпуса.
Еще при обновлении FRU при запрос обновить данные ответил Да.
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
Начал искать подобные проблемы по форуму и примерно решение проблемы я для себя вижу в перепрошивки FRUSDR (с правильным выбором корпуса :D ), но так как я пробовал данный вариант, нормально ли будет если я обновлю FRUSDR на более раннюю версию (и обновлять только FRUSDR или весь SUP), а потом обновлю на последнюю версию FRUSDR?!
При этом нужно ли мне устанавливать IMM модуль (программно, при том что IMM установлен на мат.плате физически) и не возникнеть ли проблем при работе ОС Windows 2003 Server Enterprise R2 (просто читал на данном форуме, что были проблемы при определенных условиях ...)?
И насчет того, что при обновлении FRU на вопрос заменить данные я ответил "Да", насколько это был правильный ответ или надо было оставить старые данные, при этом нужны ли какие либо дополнительные действия после замены данных? И насколько важно при обновлении FRU прописывать серийные номера запрашиваемых устройств?
При этом нужно ли мне устанавливать IMM модуль (программно, при том что IMM установлен на мат.плате физически) и не возникнеть ли проблем при работе ОС Windows 2003 Server Enterprise R2 (просто читал на данном форуме, что были проблемы при определенных условиях ...)?
И насчет того, что при обновлении FRU на вопрос заменить данные я ответил "Да", насколько это был правильный ответ или надо было оставить старые данные, при этом нужны ли какие либо дополнительные действия после замены данных? И насколько важно при обновлении FRU прописывать серийные номера запрашиваемых устройств?
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
volodya_shin
Лучше прошивать FRU/SDR и BMC из одного пакета SUP, т.к. они могут быть взаимозависимы. И при прошивке необходимо обязательно указывать правильный корпус .
А скорость вращения вентиляторов после некоторых обновлений может действительно увеличится, т.к. Intel посчитала, что до этого из-за пониженной скорости кулеров у некоторых клиентов сервер перегревался.
Лучше прошивать FRU/SDR и BMC из одного пакета SUP, т.к. они могут быть взаимозависимы. И при прошивке необходимо обязательно указывать правильный корпус .
А скорость вращения вентиляторов после некоторых обновлений может действительно увеличится, т.к. Intel посчитала, что до этого из-за пониженной скорости кулеров у некоторых клиентов сервер перегревался.
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
А прошивать в той последовательности в которой предлагаеться и при этом нужно ли перезагружаться после каждого пункта или нет? И насчет отката на более раннюю версию SUP допустимо это или нет для того чтобы снова обновить до последней? И насчет прошивки BIOS (P09) нужно ли переключать джампер или это к более ранней прошивке?Tert писал(а):Лучше прошивать FRU/SDR и BMC из одного пакета SUP, т.к. они могут быть взаимозависимы. И при прошивке необходимо обязательно указывать правильный корпус .
2) Update IMM firmware to version %BMCVER%
(Skip if no Intel Management Module is present)
3) Update Hot Swap Controller firmware on Intel back planes
(Skip if no Intel S-ATA or SCSI back planes are present)
4) Update mBMC firmware to version %mBMCVER%
5) Update BIOS to version %BIOSVER%
6) Update FRU/SDR to version %FRUVER%
7) Update SROMBU42E RAID firmware to version %ROMBVER%
(Skip if no Intel RAID Activation Key is present)
Просто даже если каким то клиентам необходимо такое охлождение (с таким шумом) можно использовать старый MASTER.CFG с новый прошивкой FRUSDR?! Но я подозреваю что пока кулера работают на максимуме, что не должно быть (возможно из-за не правильного выбора корпуса при первой моей прошивке).Tert писал(а):А скорость вращения вентиляторов после некоторых обновлений может действительно увеличится, т.к. Intel посчитала, что до этого из-за пониженной скорости кулеров у некоторых клиентов сервер перегревался.
Просто сейчас мне лучше что сделать:
- Откатиться на более ранний SUP, а потом снова попробовать установить последний на данный момент SUP (12_51_675_514Q)
- Попробовать обновить только FRUSDR (что я вроде пробовал)
- Обновить определенные прошивки из SUP и какие?!
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
Для надежности, необходимо сейчас откатить на более раннюю версию SUP, а потом снова попробовать корректно установить последний SUP или на данный момент можно сразу попробовать перепрошить IMM, mBMC, FRU/SDR (даже если уже установлены последние версии, но возможно не корректно)?!Tert писал(а): После обновления прошивки IMM и mBMC сервер надо полностью выключать, отключив от него шнур питания.
После обновления FRU/SDR рекомендуется проделать ту же процедуру.
Если не хотите получить неработоспособный сервер, то менять конфигурационные файлы в прошивках не надо.
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
Сейчас попробовал перепрошить IMM BMC 0.48 (выключил-включил сервер),
mBMC не обновлял (Function not required on production boards),
FRUSDR с выбором правильного корпуса (выключил-включил сервер).
Далее перепрошил BIOS (выключил-включил сервер).
Потом зашел в SEL увидел ошибку CMOS bad checksum
в связи с этим очистил CMOS переключив джампер.
Проблема осталась прежней пока, кулеры работают на высоких оборотах (с соответствующим шумом). Да и еще горит желтая лампочка на панели.
Примечание: При прошивке FRUSDR 6.7.5 пишет, что IMM не подключен. Вообще IMM, когда считаеться подключенным (когда он физически подключен и/или когда установлен через диск с помощью Server Configuration Wizard)?
mBMC не обновлял (Function not required on production boards),
FRUSDR с выбором правильного корпуса (выключил-включил сервер).
Далее перепрошил BIOS (выключил-включил сервер).
Потом зашел в SEL увидел ошибку CMOS bad checksum
в связи с этим очистил CMOS переключив джампер.
Проблема осталась прежней пока, кулеры работают на высоких оборотах (с соответствующим шумом). Да и еще горит желтая лампочка на панели.
Примечание: При прошивке FRUSDR 6.7.5 пишет, что IMM не подключен. Вообще IMM, когда считаеться подключенным (когда он физически подключен и/или когда установлен через диск с помощью Server Configuration Wizard)?
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
VendeTTa
Вообщем то у Intel'а сбросом BIOS'а управляет BMC, поэтому описанная выше процедура на многих платах не работает.
Для сброса BIOS'а у Intel'а есть штатная процедура:
1. Выключить сервер.
2. Поставить джампер Clear CMOS.
3. Включить сервер и дождаться появления на экране надписи "CMOS cleared by jumper".
4. Выключить сервер и переставить джампер внормльное положение.
Вообщем то у Intel'а сбросом BIOS'а управляет BMC, поэтому описанная выше процедура на многих платах не работает.
Для сброса BIOS'а у Intel'а есть штатная процедура:
1. Выключить сервер.
2. Поставить джампер Clear CMOS.
3. Включить сервер и дождаться появления на экране надписи "CMOS cleared by jumper".
4. Выключить сервер и переставить джампер внормльное положение.
-
- Junior member
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 14:08
- Откуда: KZ
- Контактная информация:
Сегодня обновил SE7520AF2_SUP_10-12-2005 (910_48_664_514K) следуя по инструкции (после каждого обновления выключение-включение), при обновлении BIOS выключал сервер, переключал джампер, включал сервер при очистки заходил в BIOS (F2) и вышел из BIOS (F10), переключил джампер, при обновлении FRUSDR выбрал корпус SC5300LX (может другой необходимо выбрать?!).
В итоге желтая лампочка перестала гореть, но по шуму ничего не изменилось.
Какие могут быть еще варианты? Или необходимо теперь настраивать FANs из какого приложения или ...?
В итоге желтая лампочка перестала гореть, но по шуму ничего не изменилось.
Какие могут быть еще варианты? Или необходимо теперь настраивать FANs из какого приложения или ...?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей