Не заводится сервер на Supermicro X10DRL-i

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
mrrc
Power member
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 13 сен 2004, 23:41

Не заводится сервер на Supermicro X10DRL-i

Сообщение mrrc » 28 мар 2024, 13:53

Приветствую,
Старенький (Model: 813M-4, Part No: SYS-6018R-MT), но работоспособный одноюнитовый стоечный сервер на платформе X10DRL-i, использовался ситуационно не в продакшине.
Был проапгрейжен базовый IPMI до версии REDFISH_X10_391_20200806, в целом все успешно.
Сгенерен и активирован внутри IPMI функционал обновления BIOS через веб-морду.
Дело дошло до обновления BIOS с Rev 2.0b 5/5/2017 до Rev 3.4 5/21/2021 - процедура завершилась успехом, была запрошена перезагрузка, на что было дано согласие и сервер более не ожил.
Долгое время пытался с разной интенсивностью запустить вентиляторы, моргал и дергался с полчаса. Был обесточен, далее при включении теперь помаргивает красными индикаторами на дисках и подергивает тихонько вентиляторами без признаков жизни.
По мануалу - замыкались контактные площадки JBT1 на плате для сброса CMOS, вынималась батарейка, отключался на всякий сбросом перемычки JPB1 IPMI, безуспешно.
Есть ли еще шансы что-то самим попробовать или только практикам с программатором на выпаивание и восстановления BIOS-чипа?
Спасибо.

Update.
Победил, поклонившись труду величественному до земли.
Командный SUM из комплекта Supermicro SuperDoctor сделал свое дело.
Получены прекрасный опыт и знания.
Но на продакшн-оборудовании такие шалости ни допустимы, конечно.
Firmware Revision: 03.91
Firmware Build Time: 08/06/2020
BIOS Version: 3.4
BIOS Build Time: 05/21/2021
Redfish Version: 1.0.1
CPLD Version: 01.a2.01

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя