Странности с RAID, HP Proliant ML530
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Странности с RAID, HP Proliant ML530
Ситуация следующая: сервер HP Proliant ml 530. Был создан RAID5 из 5-ти scsi HDD 36.4 GB (hdd HP bd036863ac). Шли годы Один из винтов умер. Вместо него был установлен винт compaq 36.4 GB (286776-B22). Ребилд прошел нормально, HP Array Configuration Utility пишет что все ок. НО!!! в рэке нового винта мигает красная лампочка (именно мигает, при выходе из строя старого hdd она горела постоянно). В чем может быть причина???
Блин, недолго счастье длилось сегодня диск отвалился, вот что в логе:
Status Messages
# 274 The current array controller has a bad or missing physical drive attached to Port 1 : SCSI ID 4.
To correct this problem, check the data and power connections to the physical drive.
For more information, run the Array Diagnostics Utility.
# 272 The current array controller has a bad or missing drive.
Logical drive 1 ( RAID 5 in array A) is operating with reduced performance and a further physical drive failure may result in data loss depending on the fault tolerance.
Configuration changes to this logical drive or any other logical drive in array A are not allowed until this problem is corrected.
To correct this problem, check the data and power connections to the physical drives or replace the failed drive. For more information, run the Array Diagnostics Utility.
Array diagnostic выдает:
SLOT 1 Smart Array 641 Controller ERROR REPORT:
Logical drive 1 status = Interim recovery (volume functional, but not fault tolerant)
SCSI Port 1, drive ID 4 failed - REPLACE (Drive hardware error)
SCSI Port 1 Drive ID 4 is not stamped for monitoring
SCSI Port 1, Drive ID 4 ... S.M.A.R.T. predictive failure errors have been
detected in the factory Monitor and Performance data. SOLUTION: Please
replace this drive when conditions permit.
SCSI Port 1, Drive ID 4 ... S.M.A.R.T. predictive failure errors have been
detected in the since power Monitor and Performance data. SOLUTION: Please
replace this drive when conditions permit.
Error occurred reading RIS copy from SCSI Port 1 Drive ID 4
Какие мысли? Причина в том что установлен битый диск? или дело все таки в том что он другой модели?
Status Messages
# 274 The current array controller has a bad or missing physical drive attached to Port 1 : SCSI ID 4.
To correct this problem, check the data and power connections to the physical drive.
For more information, run the Array Diagnostics Utility.
# 272 The current array controller has a bad or missing drive.
Logical drive 1 ( RAID 5 in array A) is operating with reduced performance and a further physical drive failure may result in data loss depending on the fault tolerance.
Configuration changes to this logical drive or any other logical drive in array A are not allowed until this problem is corrected.
To correct this problem, check the data and power connections to the physical drives or replace the failed drive. For more information, run the Array Diagnostics Utility.
Array diagnostic выдает:
SLOT 1 Smart Array 641 Controller ERROR REPORT:
Logical drive 1 status = Interim recovery (volume functional, but not fault tolerant)
SCSI Port 1, drive ID 4 failed - REPLACE (Drive hardware error)
SCSI Port 1 Drive ID 4 is not stamped for monitoring
SCSI Port 1, Drive ID 4 ... S.M.A.R.T. predictive failure errors have been
detected in the factory Monitor and Performance data. SOLUTION: Please
replace this drive when conditions permit.
SCSI Port 1, Drive ID 4 ... S.M.A.R.T. predictive failure errors have been
detected in the since power Monitor and Performance data. SOLUTION: Please
replace this drive when conditions permit.
Error occurred reading RIS copy from SCSI Port 1 Drive ID 4
Какие мысли? Причина в том что установлен битый диск? или дело все таки в том что он другой модели?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя