S5000VSASCSI контроль на вентиляторами
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
S5000VSASCSI контроль на вентиляторами
Добрый день, какой программой можно взять управление вентиляторами на себя? самому задавать обороты?
мать S5000VSASCSI,
а то как то не смешно получается, родные примочки что идут в комплекте только снимают пару показателей температуры,
биус дружелюбно сам управляет вентиляторами, но как то это у него смешно получается
2 е5335 смотрим: 8 ядер, температура 67,55,54,55 65,43,50,51
вентиляторы 2 на процах, 2 на продув корпуса, (при мах65 по описанию)
и только при достижении порога 70с , вентиляторы просыпаються(5200об) чуток охладят до 69 и опять уходят в бесшумный режим (1300об) и в этоге процы постоянно сидять на 50-65 градусах ((((
а это не есть хорошо ((((
может есть возможность программно апаратно крутить задавать обороты ? немогла же интел такого не придумать софта ?
мать S5000VSASCSI,
а то как то не смешно получается, родные примочки что идут в комплекте только снимают пару показателей температуры,
биус дружелюбно сам управляет вентиляторами, но как то это у него смешно получается
2 е5335 смотрим: 8 ядер, температура 67,55,54,55 65,43,50,51
вентиляторы 2 на процах, 2 на продув корпуса, (при мах65 по описанию)
и только при достижении порога 70с , вентиляторы просыпаються(5200об) чуток охладят до 69 и опять уходят в бесшумный режим (1300об) и в этоге процы постоянно сидять на 50-65 градусах ((((
а это не есть хорошо ((((
может есть возможность программно апаратно крутить задавать обороты ? немогла же интел такого не придумать софта ?
добрый ден.вечер плату перебросил в корпус 5400 там 2 вентилятора вдув выдув, и на процах боксовые вентиляторы, при прошивки , биуса указал что 4 вентилятора на процах (fan1)(fan2) и в корпусе (sys3)(sys4) всё нормально лампочка ошибки горит зелённым и всё равно процы сидят на температуре по 65 а вентиляторы на 1000 оборотах, при доходе порога 70 они прыгают на 5000об чуток охладит и опять жаримся ( а при настройке биуса прошивки так и не встретил есть ли там пороги когда выдавать максимум минимум ? а то грустно как то (
впринципе, причём тут корпуса ? датчики не на них же стоят и боксовые вентиляторы, тоже не к ним подключенны, всё подключенно к матери которая вкурсе всех температур и количества вентиляторов, и я не думаю что интел впихнуло ограничитель на 70с если максимально допустимая температура 65гр на хеоне соре, может есть есчё утилитка где можно подправить эти данные ? пороги сработки
Вам же ответили - прошейте свежую версию FRUSDR (только под неё может понадобиться обновление BIOS и firmware BMC).aqwa писал(а):впринципе, причём тут корпуса ? датчики не на них же стоят и боксовые вентиляторы, тоже не к ним подключенны, всё подключенно к матери которая вкурсе всех температур и количества вентиляторов, и я не думаю что интел впихнуло ограничитель на 70с если максимально допустимая температура 65гр на хеоне соре, может есть есчё утилитка где можно подправить эти данные ? пороги сработки
Эта программа как раз и программирует уставки датчиков.
да прошил, но нечего по температурам не изменилось
просто ну странно как то рядом стоит 2ой сервер на старых хеонах 2ух ядерных, он прекрасно управляеться с вентиляторами и температурой (порог срабатывания постоянный 30гр 500об 40р 800об и так далее до максимума биусы аналогичные ишьются та кже) наверно надо подождать следуюшую прошивку видно глюк ( слышал что есть некая плата для контроля вентиляторов на серверах интел, кто нибудь пользвался сеем чудом ?
просто ну странно как то рядом стоит 2ой сервер на старых хеонах 2ух ядерных, он прекрасно управляеться с вентиляторами и температурой (порог срабатывания постоянный 30гр 500об 40р 800об и так далее до максимума биусы аналогичные ишьются та кже) наверно надо подождать следуюшую прошивку видно глюк ( слышал что есть некая плата для контроля вентиляторов на серверах интел, кто нибудь пользвался сеем чудом ?
Поставьте ISM и посмотрете, что у сервера в NVRAM логе BMC.aqwa писал(а):да прошил, но нечего по температурам не изменилось
просто ну странно как то рядом стоит 2ой сервер на старых хеонах 2ух ядерных, он прекрасно управляеться с вентиляторами и температурой (порог срабатывания постоянный 30гр 500об 40р 800об и так далее до максимума биусы аналогичные ишьются та кже) наверно надо подождать следуюшую прошивку видно глюк ( слышал что есть некая плата для контроля вентиляторов на серверах интел, кто нибудь пользвался сеем чудом ?
В ISM вроде была возможность изменения порогов срабатывания.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей