X7DB8 IPMI и отдельно LAN
Всем привет.
Купил недавно сервер 6025-8R+ (X7DB8) в комплекте Lancer, кучка дисков и AOC-SIMLC.
Через день понял, что нужна плата с выделенной сетевой, иначе полный кал, почему надеюсь понятно.
Поменял на AOC-SIMLP-B.
Но фичи-баги у плат общие, не важно какя прошивка:
1. Если сервер отключить от источника питания(штепсель из UPS) и включить заново, то при старте получаю сообщение : IPMI first powered потом перезагрузка и нормальный старт....., это фича или бага?
2. Не понимаю, в чем отличия обычных карт от + серий. У меня карты без плюсов, но KVM работает, почему? Далее, работает KVM очень криво, т.е., например, под SLES9, постоянно не работает или мышь или клавиатура, один раз карта зависла наглухо, пришлось сбрасывать питание. Если поставить ОС а потом воткнуть карту, то другой прикол, почти но не при каждом запуске при старте X-ов, получаю сообщение, что обнаружен pepercon kbd, песня короче.
Вопрос по Lan:
Сервер подключен к 100 mbit коммутатору.
Как-то после перезагрузки он "пропал" из сети.
Начали разбираться, выяснилось, что карта lan1 (lan2 не используется) встала в режим 1000. горит красный индикатор.
Погасили сервер, но от питания не отключали.
Оттыкаю патчкорд из сетевой, все индикаторы гаснут, втыкаю, опять красный, короче пока не передернули питание.
В чем проблема?
Купил недавно сервер 6025-8R+ (X7DB8) в комплекте Lancer, кучка дисков и AOC-SIMLC.
Через день понял, что нужна плата с выделенной сетевой, иначе полный кал, почему надеюсь понятно.
Поменял на AOC-SIMLP-B.
Но фичи-баги у плат общие, не важно какя прошивка:
1. Если сервер отключить от источника питания(штепсель из UPS) и включить заново, то при старте получаю сообщение : IPMI first powered потом перезагрузка и нормальный старт....., это фича или бага?
2. Не понимаю, в чем отличия обычных карт от + серий. У меня карты без плюсов, но KVM работает, почему? Далее, работает KVM очень криво, т.е., например, под SLES9, постоянно не работает или мышь или клавиатура, один раз карта зависла наглухо, пришлось сбрасывать питание. Если поставить ОС а потом воткнуть карту, то другой прикол, почти но не при каждом запуске при старте X-ов, получаю сообщение, что обнаружен pepercon kbd, песня короче.
Вопрос по Lan:
Сервер подключен к 100 mbit коммутатору.
Как-то после перезагрузки он "пропал" из сети.
Начали разбираться, выяснилось, что карта lan1 (lan2 не используется) встала в режим 1000. горит красный индикатор.
Погасили сервер, но от питания не отключали.
Оттыкаю патчкорд из сетевой, все индикаторы гаснут, втыкаю, опять красный, короче пока не передернули питание.
В чем проблема?
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
1. Если сервер отключить от источника питания(штепсель из UPS) и включить заново, то при старте получаю сообщение : IPMI first powered потом перезагрузка и нормальный старт....., это фича или бага?
Это фича
2. Не понимаю, в чем отличия обычных карт от + серий.
Изучайте http://supermicro.com/products/accessor ... on/SIM.cfm
У меня карты без плюсов, но KVM работает, почему?
У Вас карта с плюсом
Далее, работает KVM очень криво, т.е., например, под SLES9, постоянно не работает или мышь или клавиатура, один раз карта зависла наглухо, пришлось сбрасывать питание. Если поставить ОС а потом воткнуть карту, то другой прикол, почти но не при каждом запуске при старте X-ов, получаю сообщение, что обнаружен pepercon kbd, песня короче.
Пробовали прошивку обновить? Если нет - то это первым делом.
Вопрос по Lan:
Смотри предыдущий ответ
PS Кстати а почему бу не написать в тему SLES9 - У меня класная IPMI но эта OS с ней глючит????
Это фича
2. Не понимаю, в чем отличия обычных карт от + серий.
Изучайте http://supermicro.com/products/accessor ... on/SIM.cfm
У меня карты без плюсов, но KVM работает, почему?
У Вас карта с плюсом
Далее, работает KVM очень криво, т.е., например, под SLES9, постоянно не работает или мышь или клавиатура, один раз карта зависла наглухо, пришлось сбрасывать питание. Если поставить ОС а потом воткнуть карту, то другой прикол, почти но не при каждом запуске при старте X-ов, получаю сообщение, что обнаружен pepercon kbd, песня короче.
Пробовали прошивку обновить? Если нет - то это первым делом.
Вопрос по Lan:
Смотри предыдущий ответ
PS Кстати а почему бу не написать в тему SLES9 - У меня класная IPMI но эта OS с ней глючит????
По P.S. Хотя бы потому, что предыдущие вопросы по IPMI отсылали производителю. А текущий IPMI, это недоведенная вариация ALOM.
Практика менять при первом чихе прошивки - это, извините, фигня. Производители, правда, в погоне за прибылью совсем оборзели, очень много сырых продуктов.
Спасибо по пункту 1.
По пункту 2, ну х.з., на наклейках плюсов не обнаружил. А должны быть, где-то на страничке supermicro видел.
Практика менять при первом чихе прошивки - это, извините, фигня. Производители, правда, в погоне за прибылью совсем оборзели, очень много сырых продуктов.
Спасибо по пункту 1.
По пункту 2, ну х.з., на наклейках плюсов не обнаружил. А должны быть, где-то на страничке supermicro видел.
-
- Advanced member
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Ну фигня не фигня, а если прошивка у производителя уже два месяца лежит на сайте, а Вы получили IPMI сделаную 3 месяца назад - то почему бы собственно и не приложить немного усилий для приведения систему в божеский вид Практика показывает что как правило более свежая прошивка решает определенные проблемы. Иногда добавляет новые Но тем не менее - если есть возможность прошить - почему бы и нет?
+ - в Вашем случае означает наличие чипа KVM (KIRA1000)
есть еще вариант когда "+" означает наличие кабеля miniUSB.
+ - в Вашем случае означает наличие чипа KVM (KIRA1000)
есть еще вариант когда "+" означает наличие кабеля miniUSB.