Добрый день
При сборке сервера на базе материнской платы S5000PSLSATA
и установке рейд контроллера SRCSAS18E с корзиной AXX6DRV3G
возникла следующая проблема
От козины идут три кабеля IPMB, SGP I/O, SES
Первые два цепляются на материнскую плату и все красиво работает, а при подключении кабеля SES к рейд контроллеру последний вывешивает сервер на этапе инициализации firmware после пост теста
Прошивки все установлены самые последнии с сайта Intel
Подскажите пожалуста в чем возникла проблема
Спасибо

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 14 фев 2007, 10:56

SMA
Отключите кабель SGPIO от материнской платы. Он используется только при подключении корзины к разъемам SAS/SATA на плате. Если корзина подключается к внешнему контроллеру, то используются только коннекторы IPMB (на плату) и SES (на контроллер).

dronas
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2007, 15:24
Откуда: SPb

Сообщение dronas » 05 апр 2007, 15:59

Tert писал(а):SMA
Отключите кабель SGPIO от материнской платы. Он используется только при подключении корзины к разъемам SAS/SATA на плате. Если корзина подключается к внешнему контроллеру, то используются только коннекторы IPMB (на плату) и SES (на контроллер).
мать: S5000XVNSAS
корзина: AXX6DRV3G
RAID: SRCSAS144E

С SES'ом вроде понятно... Но IPMB из корзины выходит 4х-штырьковый, а на матери разъем IPMB 3х-штырьковый;)

Подскажите, плз.

dronas
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2007, 15:24
Откуда: SPb

Сообщение dronas » 05 апр 2007, 16:38

Tert писал(а):SMA
Отключите кабель SGPIO от материнской платы. Он используется только при подключении корзины к разъемам SAS/SATA на плате. Если корзина подключается к внешнему контроллеру, то используются только коннекторы IPMB (на плату) и SES (на контроллер).
мать: S5000XVNSAS
корзина: AXX6DRV3G
RAID: SRCSAS144E

С SES'ом вроде понятно... Но IPMB из корзины выходит 4х-штырьковый, а на матери разъем IPMB 3х-штырьковый;)

Подскажите, плз.

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 05 апр 2007, 20:03

dronas
Корзины подключаются на плату в разъемы, которые называются "Hot-swap backplane A (или B) header". Для подключения в комплекте с корзиной должен быть специальный кабель I2C.