мать se7520bd2vd2
корпус sc5300lx
венитиляторы сильно шумели- прошил с диска интеловского frusdr выключил питание
после этого сервак не грузиться (подсоединяю шнур питания загорается один диод - типа критическая ошибка горит желтым и не мигает)
джампером биос очищал ноль внимания
батарейку вытаскивал - после подсоединения питания сразу запускается раскручивает вентиляторы сата диски горит желтый диод и дион питания зеленый на кнопку питания не реагирует
помогите как можно этот фру сдр сбросить или обратно вернуть
прошил на сервере intel sc5300lx fru/sdr после этого сервер
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Странная ситуация, может быть прошиты были заодно другие области, не только FRU/SDR ?
или просто совпала физическая поломка ...
Что там в документации про ресет биоса (под рукой нет)?
Насколько помню , там про вытаскивание батарейки ни слова, а ресет делается длительным нажатием обеих кнопок ресет и питание на выключенном сервере (если память не изменяет).
Ситуация решилась ?
или просто совпала физическая поломка ...
Что там в документации про ресет биоса (под рукой нет)?
Насколько помню , там про вытаскивание батарейки ни слова, а ресет делается длительным нажатием обеих кнопок ресет и питание на выключенном сервере (если память не изменяет).
Ситуация решилась ?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость