UPS не держит купленный у вас сервер SuperMicro
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
UPS не держит купленный у вас сервер SuperMicro
был куплен сервер SuperMicro 2х Xeon Raid 10 и тд и тп
APC SmartUPS 1500 не выдерживает нагрузки.
При сбоях по питанию происходит перезагрузка сервера.
В процессе тестирования перезагрузка происходит не
при каждом отключении питания (примерно черз раз).
Так вот какой упс выбрать что бы он стабильно выдерживал такой сервант?
Спасибо.
Да на входе 206-212 вольт 220 не бывает никогда
Заряд батареи 100%
APC SmartUPS 1500 не выдерживает нагрузки.
При сбоях по питанию происходит перезагрузка сервера.
В процессе тестирования перезагрузка происходит не
при каждом отключении питания (примерно черз раз).
Так вот какой упс выбрать что бы он стабильно выдерживал такой сервант?
Спасибо.
Да на входе 206-212 вольт 220 не бывает никогда
Заряд батареи 100%
У нас частенько бывают длительные отключения света. Работаем на дизель-генераторе - древнем, советском. При этом напряжение и частота в сети как придется. Долго мучился со Smart 1000, в итоге понял, что нужен онлайновый бесперебойник. Взял Smart RT 2000 - в результате работает от сети, не преключаясь на батареии даже пр 150 вольтах в розетке.
- Oleg Mandryko
- Advanced member
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 21 фев 2003, 14:28
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: UPS не держит купленный у вас сервер SuperMicro
Перезагрузка (шатдаун + рестарт) или самопроизвольное выключение? PowerSchute стоит?oleg5482 писал(а):был куплен сервер SuperMicro 2х Xeon Raid 10 и тд и тп
APC SmartUPS 1500 не выдерживает нагрузки.
При сбоях по питанию происходит перезагрузка сервера.
В процессе тестирования перезагрузка происходит не
при каждом отключении питания (примерно черз раз).
Если первое - проверяйте настройку ИБП - может там время на батареях установлено слишком малое.
Если второе - проверяйте батареи, калибруйте и смотрите, какое время жизни на батареях. Скорее всего, они сдохли.
Это-то не страшно, в этих моделях (если не очень древний), есть функция SmartBoost - повышения напряжения без перехода на батареиoleg5482 писал(а):Да на входе 206-212 вольт 220 не бывает никогда
Заряд батареи 100%
"такой сервант SuperMicro 2х Xeon Raid 10 и тд и тп" очень разные бывают, однакоoleg5482 писал(а):Так вот какой упс выбрать что бы он стабильно выдерживал такой сервант?
Спасибо.
Смотрите http://www.apc.ru, там конфигуратор очень неплохой.
А у нас Inelt RMLT разноообразные. К сожалению % выхода из строя Inelt UPS этой серии печален. Куплено 6 штук (от 1000 до 3000), 2 уже побывали в ремонте. Был ремонт 3000RMLT длительностью 4 месяца.Oleg Mandryko писал(а):А мы купили ИБП Inelt Intelligeng 3000RTXLT с 4 батареями по 100 Ач. Стойку с 4 серверами продержал 7 с лишним часов и не охнул. Заряд батарей упал при этом до 70%. О как.
После ремонта с ними не было проблем.
Те, что не сломались сразу же - работают отлично -)
Принимая во внимание цену и время работы от внешних батарей, я просто решил покупать их двойном количестве -)
К старому 3000RMLT подключено 10(десять)! батареек по 100Ач.
Разрядить их до отключения ни разу не приходилось.
Вес установки 420кг.
У нас пришло в начале года в поствке два Inelt 3000RT. Один прекратил работу через неделю эксплуатации (по нашей диагностике взорвался конденсатор на плате. но это скорее следствие, чем причина), а второй не включился вообще. Отвезли в сервис-центр в мае. Сперва долго ждали запчастей. потом сказали, что отправят в Москву и т.п. До сих пор не получили ни одного из ремонта!-(((
Видимо тут по принципу: повезло - не повезло...
Видимо тут по принципу: повезло - не повезло...
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей