UPS не держит купленный у вас сервер SuperMicro

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
oleg5482
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2006, 15:37

UPS не держит купленный у вас сервер SuperMicro

Сообщение oleg5482 » 04 дек 2006, 15:44

был куплен сервер SuperMicro 2х Xeon Raid 10 и тд и тп
APC SmartUPS 1500 не выдерживает нагрузки.
При сбоях по питанию происходит перезагрузка сервера.
В процессе тестирования перезагрузка происходит не
при каждом отключении питания (примерно черз раз).

Так вот какой упс выбрать что бы он стабильно выдерживал такой сервант?
Спасибо.

Да на входе 206-212 вольт 220 не бывает никогда
Заряд батареи 100%

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 04 дек 2006, 15:56

Хм :) Я бы Вам рекомендовал все же с электрикой разобраться :) Никакой UPS (то есть вообще никакой - почитайте руководство к своему бесперебойнику) не обязан нормально работать в эл. сети, не соответствующей стандартам.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 04 дек 2006, 15:58

Не, лайн-интерактив способен подравнивать напругу. Вот почему не работает - заочно сложно сказать. Должен по мощности вполне тянуть. Или неисправность или что-то недонастроили.

StasM
Advanced member
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 01 ноя 2006, 13:28
Откуда: Краснодар

Сообщение StasM » 04 дек 2006, 18:07

У нас частенько бывают длительные отключения света. Работаем на дизель-генераторе - древнем, советском. При этом напряжение и частота в сети как придется. Долго мучился со Smart 1000, в итоге понял, что нужен онлайновый бесперебойник. Взял Smart RT 2000 - в результате работает от сети, не преключаясь на батареии даже пр 150 вольтах в розетке.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 04 дек 2006, 18:15

И это правильно!

Аватара пользователя
Oleg Mandryko
Advanced member
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 21 фев 2003, 14:28
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Oleg Mandryko » 05 дек 2006, 15:21

А мы купили ИБП Inelt Intelligeng 3000RTXLT с 4 батареями по 100 Ач. Стойку с 4 серверами продержал 7 с лишним часов и не охнул. Заряд батарей упал при этом до 70%. О как.

abc
Advanced member
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 24 ноя 2003, 14:01
Откуда: Москва

Re: UPS не держит купленный у вас сервер SuperMicro

Сообщение abc » 05 дек 2006, 21:16

oleg5482 писал(а):был куплен сервер SuperMicro 2х Xeon Raid 10 и тд и тп
APC SmartUPS 1500 не выдерживает нагрузки.
При сбоях по питанию происходит перезагрузка сервера.
В процессе тестирования перезагрузка происходит не
при каждом отключении питания (примерно черз раз).
Перезагрузка (шатдаун + рестарт) или самопроизвольное выключение? PowerSchute стоит?
Если первое - проверяйте настройку ИБП - может там время на батареях установлено слишком малое.
Если второе - проверяйте батареи, калибруйте и смотрите, какое время жизни на батареях. Скорее всего, они сдохли.
oleg5482 писал(а):Да на входе 206-212 вольт 220 не бывает никогда
Заряд батареи 100%
Это-то не страшно, в этих моделях (если не очень древний), есть функция SmartBoost - повышения напряжения без перехода на батареи
oleg5482 писал(а):Так вот какой упс выбрать что бы он стабильно выдерживал такой сервант?
Спасибо.
"такой сервант SuperMicro 2х Xeon Raid 10 и тд и тп" очень разные бывают, однако :lol:
Смотрите http://www.apc.ru, там конфигуратор очень неплохой.

Аватара пользователя
art
free-lance moderator
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 15 май 2003, 11:25
Откуда: SPb

Сообщение art » 06 дек 2006, 19:45

Oleg Mandryko писал(а):А мы купили ИБП Inelt Intelligeng 3000RTXLT с 4 батареями по 100 Ач. Стойку с 4 серверами продержал 7 с лишним часов и не охнул. Заряд батарей упал при этом до 70%. О как.
А у нас Inelt RMLT разноообразные. К сожалению % выхода из строя Inelt UPS этой серии печален. Куплено 6 штук (от 1000 до 3000), 2 уже побывали в ремонте. Был ремонт 3000RMLT длительностью 4 месяца.

После ремонта с ними не было проблем.
Те, что не сломались сразу же - работают отлично -)

Принимая во внимание цену и время работы от внешних батарей, я просто решил покупать их двойном количестве -)

К старому 3000RMLT подключено 10(десять)! батареек по 100Ач.
Разрядить их до отключения ни разу не приходилось.
Вес установки 420кг.

ahk
Advanced member
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 11 мар 2004, 12:46
Откуда: VTC SPbU

Сообщение ahk » 12 дек 2006, 23:23

У нас пришло в начале года в поствке два Inelt 3000RT. Один прекратил работу через неделю эксплуатации (по нашей диагностике взорвался конденсатор на плате. но это скорее следствие, чем причина), а второй не включился вообще. Отвезли в сервис-центр в мае. Сперва долго ждали запчастей. потом сказали, что отправят в Москву и т.п. До сих пор не получили ни одного из ремонта!-(((

Видимо тут по принципу: повезло - не повезло...

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя