Смех да и только (intel server se7520af2)

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
armudo
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 10:36

Смех да и только (intel server se7520af2)

Сообщение armudo » 28 ноя 2006, 10:43

Наша фирма купила еще один сервак .
мать - intel server se7520af2 , проблема в том что для использования RAID массива нужен аппаратный ключ, которого нет. Мне нужно подключить два  SCISI винта( в рэйд их подключить не могу) как нужно их подключит что бы оба были видны (на одном шлейфе), пока виден только один.

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 28 ноя 2006, 11:09

Проверьте, как выставлены SCSI ID на дисках. Они должны различаться. Более подробную информацию можно найти здесь.
Кроме того, для создания RAID 1 на этой плате не обязательно использовать ключ активации RAID'а.

armudo
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 10:36

Сообщение armudo » 28 ноя 2006, 12:22

помоги, раскажи как создать на этой плате RAID 1

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 28 ноя 2006, 12:58

О том как создавать RAID 1 на интегрированном контроллере LSI лучше всего почитать первоисточник.

armudo
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 10:36

Сообщение armudo » 29 ноя 2006, 17:54

Подскажи, задние перемычки у винтов должны одинаково стоять для RAID1? Если нет то, буть добр, подскажи вариант.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 29 ноя 2006, 17:56

Фак на форуме почитайте. И вообще подучите матчасть, прежде чем браться за сервера на наворочанных мамах.

armudo
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 10:36

Сообщение armudo » 30 ноя 2006, 15:05

Переставил перемычки на винтах у одного ID1 у другого ID2(у второго, от внешнего терминатора,винта убрал перемычкувнутреннего терминатора ),
определились оба, зделал RAID1
у одного винта статус Primary у другого Out of Sync, но у обоих
Hot Spare стоит NO.
Проверил, отключил Primary disk от шлейфа и питания, винда не грузится, почему?

armudo
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 10:36

Сообщение armudo » 30 ноя 2006, 15:19

в мануале ситуация  описывается  с тремя винтами:

ID   Device      Array          Hot          Status
      Identifier   Disk?         Spare

0     seagete    primary        no             ok
1     seagete     yes             no             ok
2     seagete     yes             yes            ok

У меня с 2-мя винтами:

ID   Device      Array          Hot          Status
      Identifier   Disk?         Spare

0      Fujitsu     yes             no            primary
1      Fujitsu      yes             no           out of sync


что не так?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 30 ноя 2006, 15:22

Массив еще не инициализирован (аут оф синк). Вообще-то в мануале все есть.

armudo
Junior member
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 ноя 2006, 10:36

Сообщение armudo » 30 ноя 2006, 17:05

большое спасибо, действительно в мануале все есть

Ответить