Выбор шкафа для серверов

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
mi74
member
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 мар 2004, 17:17
Откуда: Москва

Выбор шкафа для серверов

Сообщение mi74 » 07 ноя 2006, 11:05

Задача
Есть серверная высота 42U + 10 сантиметров запас
1 вопрос: ставим 42U шкаф или 32U (или экзотический 37U)
10 см под винтиляцию хватит?
(в шкаф ставим потолочный вентилятор, может еще внутри-шкафные вентиляторы)

2 вопрос: серверная кондиционируется, сервера сейчас стоят в стойке.
и температура на уровне 18-20 градусов
Если ставить сервера в герметичный шкаф, они наверно будут греться... а если кондишен внешний накроется то сервера в шкафу не спекутся?

Цель шкафа - меньше пыли для электронных компонентов, и установить сервера всетаки на салазки.

сенкс. а то я весь в непонятках

p.s. уж очень хочется "славянский шкаф"

Аватара пользователя
a_shats
Advanced member
Сообщения: 5010
Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение a_shats » 07 ноя 2006, 11:50

Юниты лишними не бывают ;) И если цель- меньше пыли, то нужен закрытый шкаф+фильтры в нем.
Да, кстати. Лучше всего выбирать шкаф глубиной 1000 мм - современные серверы "заточены" именно под такое, 800 мм и менее может не хватить.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 07 ноя 2006, 12:57

Герметичный шкаф потянет за собой немалые бапки - несколько килобаксов навскидку. При наличии качественного центрального кондея имхо нет смысла. Лучше поставить кодовый замок на серверную и сертифицировать уборщицу на предмет :)

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 07 ноя 2006, 12:57

Я в смысле - открытую стойку поставить двухрамную...

mi74
member
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 мар 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение mi74 » 07 ноя 2006, 15:22

ну не совсем герметичный, такой с дверкой спереди стеклянной.. (рабоче крестьянский) просто если 42U у меня ограничение по потолку зазор около 10 см остается
и непонятно как воздух будет циркулировать
а на 1 киобакс он и так тянет (шкаф, вентиляторы, силовые розетки, полочки, и всякая ерунда)

во что нашел.. "уровень защиты - IP40, увеличивается по заявке до IP54 "

а в стойку что-то не хочется, итак передняя панель одного из серверов покрылась толстым слоем "шоколада"

dron_kz
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2006, 10:14

Сообщение dron_kz » 02 дек 2006, 11:34

настоящий серверный шкаф имеет двери с перфорацией, по тому как винтеляция у серверов осуществляется с переда назад,  а не сверху в низ как в комуникационных.
У меня стоит APC 42U всем устраивает передняя дверь с большая а задняя состоит из дух открывающихся на распашку.
Рекомнедую...
Изображение

только верхние "рога" я не ставил комната невысокая.

mi74
member
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 мар 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение mi74 » 04 дек 2006, 10:24

то что доктор прописал
- а сколько стоит?
- и кто продает? (на вскидку через price.ru сразу не ищется)
это AR3100SP1 ? или что-то еще?
(хотя внизу вроду UPS-ника наверно)
APC я на ixbt (там хвалили, еще упоминали HP) ссылку нашел в пятницу
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=301
это оно?

а что еще за рога? :)

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 04 дек 2006, 11:14

AR3100 шкаф хороший (за свои деньги, коих надо поболе, чем $1500):
http://apc.com/resource/include/techspe ... sku=AR3100
продаем мы.
И у HP шкафы есть хорошие. Есть неплохой бюджетный вариант: разборный шкаф 5642 (поставляется без передней двери). Ну и разумеется - HP 10000 - вариант более продвинутый...

dron_kz
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2006, 10:14

Сообщение dron_kz » 04 дек 2006, 12:50

Я сам то из Алматы Казахстан.
Шкаф брали вместе с упсой Smart 5000 RT
распределители питания полку силовую и выдвижную вышел около
5800 уе
Но весчь того стоит!
Хотя иногда прихожу к мысле что может быть и простой открытой стойки хватило бы (нас обещают пересодить из того помещения где сервера стоят)