SC5400 + SE7320SP2

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
zergserg
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 окт 2006, 07:09

SC5400 + SE7320SP2

Сообщение zergserg » 05 ноя 2006, 12:37

M/b Встала нормально (пришлось подпелить трубу воздухоотвода от "пропеллера" на 120. В принципе корпус SC5400 практически аналог SC5300 за исключением панели управления и трубы воздухазаборника.
В корпусе SC5400 оба пропеллера имеют разьемы 4 пиновые, при подключении M/B SE7320SP2 к пропеллеру на 120 в корпусе SC5300 рекомендуется использовать fan 5. Fan 5 на мат. плате имеет 6 пиновый разьем. В свизи с этим следующий вопрос, можно ли узнать распиновку 5 и 6 Fan на M/B SE7320SP2, чтобы правильно подключить пропеллер на 120 к материнской плате в документации не нашол?
Причины побудившие к покупке SC5400 вместо SC5300 лучше не обсуждать.

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 06 ноя 2006, 02:05

В этих разъемах разведены только четыре контакта. Смотрите здесь на странице 157 (170 по счетчику Reader'а).
Кстати, если при прошивке FRU/SDR будете указывать корпус 5300, то вентиляторы надо подключать к FAN 3 и FAN 5.

Ответить

Вернуться в «Серверы - Решение проблем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя