DL 380 G4 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
ment69
member
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
Откуда: г. Оренбург
Контактная информация:

DL 380 G4 УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Сообщение ment69 » 01 сен 2006, 13:27

Имеем новый HP DL 380 G4, на который через диск смарт старт была установлена ОС WIN2K3 R2 RUS (c помощью бубна и данного форума). Проблема заключается в том что вентиляторы постоянно работают в одном макимальном режиме. В тех. поддержке HP говорят проблема в том что не установил ся драйвер HEALTH (здоровье) простите если сделал ошибки в слове, не суть важно.

ment69
member
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
Откуда: г. Оренбург
Контактная информация:

Сообщение ment69 » 06 сен 2006, 15:36

Ну я вижу загадка для всех. Добавляю описание дальнейших своих действий. Сервер был запущен в минимальной конфигурации, как был поставлен дистрибьютером, один процессор, два HDD, установлена система WIN2003 SERVER STD англ. через smart-start, установлен psp-7.51.w2k3.i386 вентиляторы не снижают оборотов по прежнему.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 06 сен 2006, 16:22

Извините, но мы просто с хулетом не дружим. В смысле не не хотим ответить, а просто опыта мало. Может быть фрилансеры, например OlegP Вам поможет.

Аватара пользователя
Kirill Tkachev
Advanced member
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 08 июл 2004, 13:37
Откуда: Saint-Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Kirill Tkachev » 06 сен 2006, 17:21

Ставьте HP System Management Homepage и смотрите на что ругается. Проверьте обновления Bios'a и iLO.

ment69
member
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
Откуда: г. Оренбург
Контактная информация:

Сообщение ment69 » 07 сен 2006, 16:30

HP System Management Homepage ругался только на неподключенную сетевую. Сейчас жду новую системную плату и backplane на блоки питания. Ещё раз напоминаю, что консультанты с HP не раз намекали на таинственный health драйвер который через ОС регулирует число оборотов - что по сути довольно глупо. В Интел серверах мне было достаточно грамотно прошить FRU и все нормализовывалось.

ment69
member
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 01 сен 2006, 12:46
Откуда: г. Оренбург
Контактная информация:

Сообщение ment69 » 06 окт 2006, 11:56

В данном случае был виноват бэкплейн на PSU, после его замены вентиляторы работают в нескольких режимах.