Не могу прошить BIOS hot swap controller-a от системного блока Intel SC5100. Текущая версия - 0.08, хочу 0.10. После прошивки выдаётся сообщение:
ERROR 005: Update falure.
и версия HSC остаётся 0.08.
Пробовал также опцию -pv от fwpiaupd версии 1.5 build 2 :
fwpiaupd -p -ni -u -o -nopc -pv h2fh0010.hex
(Это, вроде, "пост-верификация")
Тогда выходят следующие сообщения:
...
Uploading Op Code from UNKNOWN to 0.10
Erasing the flash.
Uploading Op Code 0000:2800 -> 0000:2FFF
Uploading Op Code 0000:3800 -> 0000:3FFF
...
Change from programming phase to verification phase
...
Verifing Op Code 0000:2000 -> 0000:200F
Verify failed Op Code 0000:2000 -> 0000:8FFF
ERROR 005: Update falure.

Что можно сделать?
Grigory Batalov

Аватара пользователя
setar
Site Admin
Site Admin
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 22 авг 2002, 12:03
Откуда: St. Petersburg

Сообщение setar » 27 июн 2003, 12:49

:) как я уже и говорил нужен I2С шнурок и мамка с его поддержкой.
(в вашем случае перешивать нужно на другой платформе)

P.S. мне кажется, что вам нет необходимости его перешивать.

Grigory Batalov
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 июн 2003, 12:16
Откуда: Ковдор
Контактная информация:

Сообщение Grigory Batalov » 10 июл 2003, 14:59

setar писал(а):мне кажется, что вам нет необходимости его перешивать.
Вы будете смеяться, но после перешивки всё заработало как надо! :D
Напомню, при проверке hotswap-овости Intel SC5100 / Mylex AcceleRAID 170 вставленный назад диск не подхватывался корзиной, приходилось делать rebuild вручную. После замены прошивки корзины 0.08 на 0.10 стал подхватываться, rebuild запускается автоматически.
Брал отсюда: http://downloadfinder.intel.com/scripts ... 4781&agr=N
На всякий случай history:

Код: Выделить всё

    HSC version 0.10 (Bootblock version 0.47), September 20, 2002

        - The HSC did not handle SCSI messages that used
        multiple message bytes properly. This caused Linux install
        failures with certain RAID cards and Linux versions. HSC 10
        corrects this. Note that the HSC doesn't support multi-byte
        messages, but it now rejects them correctly.

    HSC version 0.09 (Bootblock version 0.47), July 30, 2002

         - The HSC firmware can now be updated via SMbus in
        systems that do not support a BMC, such as the SE7500CW2
        server. Note that the version of FWPIAUPD.EXE included with the
        version 0.09 package WILL NOT update via SMbus.

         - Normally the HSC queries the BMC every several
        seconds to obtain power supply status. Normally, without knowing
        the number of power supplies the HSC cannot communicate via
        SAF-TE because many SAF-TE commands use fixed length responses,
        and one factor in that length is the number of supplies. To
        support BMC-less operation, the HSC now quits attempting to
        communicate with the BMC after 5 communication failures in a
        row, and declares that there are 0 monitorable power supplies.
        This allows SAF-TE communications to proceed.

        - The HSC would accept certain system and device ACPI
        power state values and not others. HSC 0.09 now accepts all ACPI
        states defined by IPMI 1.5. The HSC makes no decisions and
        doesn't change anything it does based on these states, but
        accepting them all makes our eval department happy.