На сервере стоит контроллер MegaRAID SCSI 320-1. Четыре диска ST 373207LC. Три диска поставлены в RAID-5, на нем организовано два логических диска. Четвертый диск - HotSpare. На корзине с этим диском все мигает красная лампочка. Именно мигает, секунды через две. При этом сообщения об ошибках нет. Диск можно подключить к массиву, массив ребилдится, все работает, красная лампочка мигать перестает. Если освободить другой диск и сделать HotSpare его - на его корзине мигает красная лампочка.
Нормальное ли это поведение и не грозит ли оно какими неприятностями - сервер уедет в филиал, не хотелось бы сразу лететь следом
Hotspare disk - красная лампочка
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей