Вентилятор

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
AndrewVL
Advanced member
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 16 май 2005, 09:57

Вентилятор

Сообщение AndrewVL » 08 фев 2006, 14:38

Привет,
есть корпус SC5200
Мама SE7501HG2.
Проблема. Работал сервак и работал. Неделю назад пришлось выключить. Теперь включил. Все вроде нормально. Но пятый кулер постоянно увеличикает обороты. А потом уменьшает. Platform instrumetation control показывает critical errors. И они постоянно увеличиваются. Хотя в целом все нормально.
В чем может быть проблема?

Аватара пользователя
ALEX_SE
Advanced member
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Откуда: Saratov
Контактная информация:

Сообщение ALEX_SE » 08 фев 2006, 20:04

1. Проверьте контакты.
2. Проверьте температуры компонентов.
3. Обновите FRU/SDR.

AndrewVL
Advanced member
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 16 май 2005, 09:57

Сообщение AndrewVL » 09 фев 2006, 12:29

Температура вообще смешная - 30-35 градусов практически по всем компонентам.
FRU/SDR было раньше обновлено. Сейчас все последнее стоит.

Аватара пользователя
ALEX_SE
Advanced member
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Откуда: Saratov
Контактная информация:

Сообщение ALEX_SE » 09 фев 2006, 13:28

35 градусов? Если не ошибаюсь температура (дефолтно) выключения - 37, по материнке, БП, и корзинкам.
ИМХО перепрошить BMC и FRU/SDR еще раз.

AndrewVL
Advanced member
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 16 май 2005, 09:57

Сообщение AndrewVL » 09 фев 2006, 15:32

Выходит что 35 для мамы и проца сильно большая температура?
почему тогда сервак ее не понижает?

Аватара пользователя
ALEX_SE
Advanced member
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Откуда: Saratov
Контактная информация:

Сообщение ALEX_SE » 09 фев 2006, 15:35

Вот он и пытается это сделать увеличивая обороты вентиляторов.

Хотите сказать что у Вас сервер работает при окружающей температуре 35 градусов?

AndrewVL
Advanced member
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 16 май 2005, 09:57

Сообщение AndrewVL » 09 фев 2006, 16:31

Не. 35 это температура проца и мамы.
Хотя и окружающая температура тоже порядочная

Аватара пользователя
ALEX_SE
Advanced member
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 17 апр 2003, 10:23
Откуда: Saratov
Контактная информация:

Сообщение ALEX_SE » 09 фев 2006, 16:34

Нет, я ошибся, извиняюсь. Температура 35 градусов для MB нормальна. Там предел 45-55 для разных устройств.

Если вентилятор сыпет ошибки - то посмотрите лог. Ошибки какого рода? Если ветродуй сообщает об ощибке - то это значит что его обороты снизились ниже установленных (или его вообще нет).

Однако, рекомендации те же.
1. Проверить не засорился ли ветродуй.
2. Проверить разъемы.
3. Обновить FRU/SDR.