SE7520BD2 и hot-swap redundant power

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
kuranow
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 авг 2005, 10:43
Контактная информация:

SE7520BD2 и hot-swap redundant power

Сообщение kuranow » 30 янв 2006, 14:57

SE7520BD2 + SE5300BRP + два блока питания.
Intel Server Management не мониторит отказ блока питания.
BIOS, FRU/SDR, ISM - последние версии
Или обязательно нужен IMM?

sts
Advanced member
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04 авг 2003, 16:49
Откуда: Владивосток

Сообщение sts » 30 янв 2006, 15:34

Нужен IMM, о чем кстати написано в configuration guide.

Ответить