Вылетел винт в RAID массиве
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Вылетел винт в RAID массиве
Добрый вечер всем!! Где-то с месяц назад случмлась неприятность - вылетел винт в массиве. Конфигурация сервера следующая: 2-х процессорник Intel Xeon 3,2 на Intel SE7520AF2, LSI MegaRaid 320-2X, 10 винтов в 2-х корзинах (6+4): RAID10 на 6, RAID1 и 2 в hotspare.
Так вот, в 10-ке вылетел винт, подхватился hotspare, успешно прошел rebuild, вроде все замечательно. Попытался заменить вылетевший винт. Для перестраховки погасил сервер, заменил винт на новый такой же, включил сервер, вошел в configuration utility контроллера при загрузке и сказал ему make hotspare и попытался перегрузиться. В результате контроллер при загрузке грустно сказал, что конфигурация не совпадает с NVRAM, и предложил войти в биос. Не стал рисковать и вернул все назад: поставил битый винт и сказал ему "ready". Загрузился нормально.
Возникает вопрос: что собственно сделал неправильно и как заменить винт на новый и сделать его hotspare? Перерыл форум, но точного ответа не нашел, к сожалению. Подскажите, плиз, очень хочется знать :)
Так вот, в 10-ке вылетел винт, подхватился hotspare, успешно прошел rebuild, вроде все замечательно. Попытался заменить вылетевший винт. Для перестраховки погасил сервер, заменил винт на новый такой же, включил сервер, вошел в configuration utility контроллера при загрузке и сказал ему make hotspare и попытался перегрузиться. В результате контроллер при загрузке грустно сказал, что конфигурация не совпадает с NVRAM, и предложил войти в биос. Не стал рисковать и вернул все назад: поставил битый винт и сказал ему "ready". Загрузился нормально.
Возникает вопрос: что собственно сделал неправильно и как заменить винт на новый и сделать его hotspare? Перерыл форум, но точного ответа не нашел, к сожалению. Подскажите, плиз, очень хочется знать :)
спорный вопрос, внимательно прочитайте начальный пост..a_shats писал(а):Вы сделали неправильно буквально все, что было только возможно
еще раз прочитайте начальный пост :) у меня в массиве было 2 hotspare. Когда вылетел винт, rebuild прошел автоматом, а вылетевший винт контроллер поставил в offline.a_shats писал(а):Зачем Вы пытались сделать замененный диск hotspare ? нужно было rebuild.
и еще раз прочитайте начальный пост. Если найдете там такие слова, тогда обещаю перечитать его 500 раз :) если сказать винту make online, то его состояние будет online, а уж никак не ready. Ready он становится после make offline, что и было сделано, чтобы вернуть конфигурацию до изменений и запустить сервер.a_shats писал(а):Зачем Вы сделали make online битому диску ? :twisted:
обратно поставил, когда начал ругаться контроллер, поскольку работать-то надо, да и инфу потерять совсем не хотелось. А исправный у меня есть. Задача в том и состоит, чтобы заменить битый на исправный и поставить его в hotspare. Прошу всего лишь описать алгоритм замены, а смайлики гневные я тоже умею рисовать, у меня их целая коллекцияa_shats писал(а):Зачем ставили его обратно вообще ? Его по гарантии надо менять. На исправный.
да, модели абсолютно одинаковые, Seagate ST373207LC, а вот по версии прошивки сказать затрудняюсь :( подскажите, где посмотреть?
Да, и чтобы посмотреть прошивку контроллера, только перезагружать сервер надо? или можно как-нить так глянуть? Intel Server Manager говорит что-нибудь по этому поводу?
а по самому алгоритму замены просветите, как правильно делать по шагам?
Да, и чтобы посмотреть прошивку контроллера, только перезагружать сервер надо? или можно как-нить так глянуть? Intel Server Manager говорит что-нибудь по этому поводу?
а по самому алгоритму замены просветите, как правильно делать по шагам?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 51 гость