Всем доброго времени суток!
Давно сотрудничаю с Тринити, много у меня от них в хозяйстве x86-ых машин, вот, есть у меня и SuperMicro SuperServer 6040, а в нем есть место под 3 модуля блоков питания. Входы к ним на задней панели, а сами модули вынимаются и вставляются со стороны передней.
Насколько я понимаю, схема там примерно следущая (со стороны морды, слева направо).
БП-А, левый модуль, нижний вход на задней панели
БП-Б, средний модуль, средний вход
БП-В, правый, верхний.
У меня стоит 2 БП с надписью SP-352TP - на позициях А и Б. Модуля В нет, вместо него заглушка.
Прихожу утром нынче на службу и вижу - на БП-А горит красная лампочка, орет словно fast-busy от АТСки... На БП-Б горит зеленая лампочка. На экране ничего, совсем ничего. В логах сервера (FreeBSD) ничего. Последняя запись вечерняя, а упал в 02.30. Выключаю машине все электричество, все включается, все нормально, корку НЕ поднимает, fsck-ает диски - и начинает работать. В логах, повторю, вчерашний вечер - и сегодняшняя загрузка около 10 утра. Типа - одномоментно ушел в астрал - и все.
У нас сейчас ставят новые UPSы, машина была подключена в БП-А с нового УПСа, а в БП-Б со старого. Сглючил, я напомню, БП-А, слева который. Но ни один другой комп, включенный в новый УПС, и ни один другой комп, включенный в старый, проблем не испытывали (даже машины с ровно 1 блоком питания).
Короче, я озадачен... Коллеги, в чем дело, что делать и что смотреть? На помощь! :shock:
Машина довольно важная и каждый ее глюк чреват моим гемороем с ней и еще с несколькими другими...
Вадим Уманский
ЗАО "Комкор-ТВ"
P.S.
- Я махнул местами кабели питания (орало, но не глюкнуло и не выключилось). Теперь "старое" питание воткнуто в нижний коннектор (левый БП-А), а "новое" в средний коннектор (средний БП-Б). Вдруг что случится - может, что и пойму...
- Собираюсь заказать еще 2 шт. SP-352TP, поставить вместо БП-А и поставить БП-В вместо заглушки, а нынешний (возможно, глючный) БП-А снять и положить в ящик на черный день. Здравая идея?