SuperMicro SuperServer 6040 и БП с 3 модулями SP-352TP

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Аватара пользователя
umanski
member
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 12 авг 2005, 14:48

Сообщение umanski » 08 дек 2005, 13:12

Эх... изменения в ситуации... четверг-суббота-четверг...

Сегодня утром сглючил опять. Все тот же модуль, уже в новом месте.  Пищал (не на 100%, но - скорее всего) он. Выключил питание полностью - включил. Живой модуль встал, этот нет. При включенном питании выдергиваю проблемный модуль - писк замолкает. Вставляю - снова орет.

Видимое изменение сиуации - перестал запускаться БП-В (бывший ранее в гнезде БП-А)... короче - тот самый модуль...

Сейчас машина запустилась и работает на одном модуле - том, который все время и был БП-Б ...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 08 дек 2005, 16:24

Нда. Засада. Единственное, что в голову приходит - дать машине какое-то время пожить на одном блоке. Если все будет нормально, тогда уж точно разбираться с питаловом. Но тут есть проблема. Я конечно могу напрячь снабжение поискать в Москве и Питере такой модель, но сильно сомневаюсь в успехе. Под заказ же везти - это будет в лучшем случае январь. В лучшем случае. Корпус же махнуть можно хоть сейчас. Но дороже :(