Добрый день.
Собственно subj-евая проблема с момента покупки сервера.
Версия биоса - последняя доступная на www.intel.com, BMC и FRUSDR перешивал на последние доступные с вышеуказанного сайта, проблема так и не решилась.
На сервере, помимо вентиляторов на процах и блоке питания стоят sysfan2 и sysfan3.
Корпус Enlight SR-5032, такого нет в cfg при перешивке frusdr, так что все параметры устанавливались вручную (количество и слоты подключения вентиляторов указываю правильно).
ISM показывает температуру 32 градуса Цельсия. Кол-во оборотов для всех вентиляторов не нулевые.
Есть идеи?
Собственно subj-евая проблема с момента покупки сервера.
Версия биоса - последняя доступная на www.intel.com, BMC и FRUSDR перешивал на последние доступные с вышеуказанного сайта, проблема так и не решилась.
На сервере, помимо вентиляторов на процах и блоке питания стоят sysfan2 и sysfan3.
Корпус Enlight SR-5032, такого нет в cfg при перешивке frusdr, так что все параметры устанавливались вручную (количество и слоты подключения вентиляторов указываю правильно).
ISM показывает температуру 32 градуса Цельсия. Кол-во оборотов для всех вентиляторов не нулевые.
Есть идеи?
- a_shats
- Advanced member
- Сообщения: 5010
- Зарегистрирован: 27 авг 2002, 10:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Есть При комплектации сервера ВСЕГДА сначала залядывать в список валидированных корпусов. А еще лучше - для мат. плат от Интел ВСЕГДА использовать корпуса от Интел (пусть их и делает тот же Enlight )
Попробуйте все же при обновлении fru/sdr указать custom корпус и правильную конфигурацию фанов для него.
Попробуйте все же при обновлении fru/sdr указать custom корпус и правильную конфигурацию фанов для него.
Сервер от Kraftway. Я не сам его собирал.a_shats писал(а):При комплектации сервера ВСЕГДА сначала залядывать в список валидированных корпусов. А еще лучше - для мат. плат от Интел ВСЕГДА использовать корпуса от Интел (пусть их и делает тот же Enlight )
При обновлении fru/sdr я указываю custom chassis ... и дальше по тексту, указываю подключенные вентиляторы и их наличие на процессорах. Единственное, что при обновлении я отказываюсь вводить сериальные номера шассии и т.д., а так же accet tag, но думаю, что это здесь не при чем.a_shats писал(а):Попробуйте все же при обновлении fru/sdr указать custom корпус и правильную конфигурацию фанов для него.
Я написал в support, но ответа пока нет.gs писал(а):Офф: А типа дать по шее крафту за поставку недоделанной машины?
Дело в том, что один раз непосредственно после прошивки fru/sdr в DOS mode вентиляторы стали работать гораздо тише, но после перезагрузки всё встало на то же место. Сколько я не пытался перепрошить заново с "удачным" набором параметров, результата это не дало.
Вот теперь думаю, что я неправильно делаю. Чем вызван сброс параметров FRU/SDR?
Проблема решилась перепрошивкой FRU с диска, который шел вместе с сервером. Параметры устанавливались те же, но версия SDR 1.5, а я ставил 1.7 (наивно предполагая, что последняя версия лучше).
После прошивки обязательно выключить сервер и выдернуть шнур питания.
Шум от вентиляторов значительно снизился.
После прошивки обязательно выключить сервер и выдернуть шнур питания.
Шум от вентиляторов значительно снизился.