Проблема с сервером Aquarius EX202 (Intel SE7320SP2)

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
sashka
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 05:41
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Проблема с сервером Aquarius EX202 (Intel SE7320SP2)

Сообщение sashka » 10 авг 2005, 05:48

Есть проблема с сервером Aquarius EX202 (Intel SE7320SP2, DDDR 1024Mb 333Huynix). Сервер перезагружается с периодичностью от 1 до 5 раз за день. БЫвают моменты когда может работать в течениии 5 дней совсем без перезагрузок. Меняли блок питания на INWIN 600W. Количество перезагрузок уменьшилось, но они все же присутствуют. Подскажите в чем может быть проблема. На форумах говорят что скорее всего мамка, так как она чувствительна к напряжению. Заранее благодарен.

Аватара пользователя
setar
Site Admin
Site Admin
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 22 авг 2002, 12:03
Откуда: St. Petersburg

Сообщение setar » 10 авг 2005, 10:21

Память тестить, это самая вероятная причина!
ну и второстепенной может вылазить перегрев процессоров.
Ну а далее вариантов неограниченно ;)
но на БП я бы грешил не в самую первую очередь.

sashka
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 05:41
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение sashka » 15 авг 2005, 02:09

Дело в том, что память меняли. Вентиляция в корпусе отличная. Поэтому остается только один вариант. Заменил Блок питания, перезагрузок стало меньше.