DMI сообщает

У вас сложности? Наши специалисты постараются помочь вам. Если вы сами сталкивались с похожими проблемами - поделитесь опытом.

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Аватара пользователя
art
free-lance moderator
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 15 май 2003, 11:25
Откуда: SPb

DMI сообщает

Сообщение art » 04 авг 2005, 11:04

DMI Indication
Event Type    = Container Security Breach
Component Name    = Intel Corporation, Baseboard
Group        = Physical Container Global Table
Severity        = Critical
Instance        = 1
System        = Other
SubSystem    = Other

Сервер
SE7501HG2 в SC5200

Что это такое за Physical Container Global Table?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 04 авг 2005, 12:32

Крышку корпуса открыли (боковую или переднюю).
Еще бывало, что такая ошибка вываливалась в комплекте с дерганьем ethernet кабеля (но я это только на вествилях видел).