Частые выключения IBM eServer 225
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Частые выключения IBM eServer 225
IBM eServer 225, Win2000SP4 работал и работал без проблем круглыми сутками. И начал сам перезагружаться без каких либо зависимостей.
* Температурный режим на плате и на процессоре в норме.
* Электропитание - лучше не бывает (на спец фаз)
* В логах сервера - ничего.
* В логах винды - "неожиданное завершение работы" и все.
Винда успевает показать безкнопочное окно "Завершение работы Windows" токое же, что появляется после нажатия кнопки выкл. питания или Пуск\завершение работы\.... . Причем, отмечу, что именно "успевает", поскольку на нормальное выключение требуется намного больше времени.
* Перезагружается точно не из-за винды и не из-за вирусов и прочего ПО. Пробовали грузится с фирменного диска с тестирующим ПО (без IDE винтов и RAID) - тоже самое.
* Перезагружается иногда через 6 часов, иногда через 10 минут, а иногда и до POST дойти не удается, бывает, вообще, сервер только раскрутит вентиляторы и в перезагрузку.
Что тут может быть?
Есть ли ПО которое может тестировать датчики на плате, а лучше заставлять сервер их игнорировать. Опять же если это датчики командуют перезагружаться, тогда в логе сервера что-нибудь было написано.
Помогите?
* Температурный режим на плате и на процессоре в норме.
* Электропитание - лучше не бывает (на спец фаз)
* В логах сервера - ничего.
* В логах винды - "неожиданное завершение работы" и все.
Винда успевает показать безкнопочное окно "Завершение работы Windows" токое же, что появляется после нажатия кнопки выкл. питания или Пуск\завершение работы\.... . Причем, отмечу, что именно "успевает", поскольку на нормальное выключение требуется намного больше времени.
* Перезагружается точно не из-за винды и не из-за вирусов и прочего ПО. Пробовали грузится с фирменного диска с тестирующим ПО (без IDE винтов и RAID) - тоже самое.
* Перезагружается иногда через 6 часов, иногда через 10 минут, а иногда и до POST дойти не удается, бывает, вообще, сервер только раскрутит вентиляторы и в перезагрузку.
Что тут может быть?
Есть ли ПО которое может тестировать датчики на плате, а лучше заставлять сервер их игнорировать. Опять же если это датчики командуют перезагружаться, тогда в логе сервера что-нибудь было написано.
Помогите?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Частые выключения IBM eServer 225
На сайте надо найти ISM загрузочный диск и посмотреть логи. Возможно в них найдете ключ.kerbyflex писал(а):Есть ли ПО которое может тестировать датчики на плате, а лучше заставлять сервер их игнорировать. Опять же если это датчики командуют перезагружаться, тогда в логе сервера что-нибудь было написано.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Вот по этой ссылке можно скачать диагностик тулз под винду или линукс.kerbyflex писал(а):Что такое ISM загрузочный диск, что он позволяет сделать? :shock:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... SERV-TOOLS
Сейчас посмотрю ссылку на диск с диагностикой.
Кто сейчас на конференции