Зависание SE7320SP2
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Зависание SE7320SP2
Здравствуйте, УВАЖАЕМЫЕ.
Куплен неделю назад сервер
Intel Server Chassis SC 5300 (SC 300BASE)
Intel Server Board SE7320SP2
Intel Xeon 2.8 GHz
DIMM 2 GGB Kingston
3 36GB Seagate ST336807LC U320SCSI 80 pin
HOT-Swap Drive Bay Upgrade for SCSI (AXX4SCSIDB)
LsiLogic MegaRAID SCSI 320-1 (520) 1 ch, 64mb, U320
dvd Plextor
Установлен на 3-х дисках RAID5, установлен win2000Server SP4+ SQL 7 + Firebird.
Диспетчер устройств привожу: http://com100.narod.ru/server.jpg
Неделю все нормально работало, потом пошел ночью первый завис (компьютер работает, но ни что не отвечает, экран черный), вчера вечером еще один и сегодня ночью еще один (выдал синий экран с надписью Hardware Maifunction call your hardware vendor for support The system has halted, на корпусе горел постоянно янтарный диодик. В рабочем режиме горит постоянно зеленый)
Помогите решить проблему или хотя бы с чего начать, так как совсем нет опыта работы с таким железом.
Спасибо большое.
Куплен неделю назад сервер
Intel Server Chassis SC 5300 (SC 300BASE)
Intel Server Board SE7320SP2
Intel Xeon 2.8 GHz
DIMM 2 GGB Kingston
3 36GB Seagate ST336807LC U320SCSI 80 pin
HOT-Swap Drive Bay Upgrade for SCSI (AXX4SCSIDB)
LsiLogic MegaRAID SCSI 320-1 (520) 1 ch, 64mb, U320
dvd Plextor
Установлен на 3-х дисках RAID5, установлен win2000Server SP4+ SQL 7 + Firebird.
Диспетчер устройств привожу: http://com100.narod.ru/server.jpg
Неделю все нормально работало, потом пошел ночью первый завис (компьютер работает, но ни что не отвечает, экран черный), вчера вечером еще один и сегодня ночью еще один (выдал синий экран с надписью Hardware Maifunction call your hardware vendor for support The system has halted, на корпусе горел постоянно янтарный диодик. В рабочем режиме горит постоянно зеленый)
Помогите решить проблему или хотя бы с чего начать, так как совсем нет опыта работы с таким железом.
Спасибо большое.
1. Поставь дрова для корзины.
2. Передерни все винты в корзине.
3. Смотри как загружается сервер: есть ли ошибки при монтировании RAID, или какие еще ошибки вылетают при загрузке BIOS.
4. Читай внимательно логи системы, там тоже можно много увидеть.
4. Посмотри, насколько устарела версия бивиса (должна быть P.08 (build 037)) и firmware mBMC и FRUSDR (должет быть v1.50).
2. Передерни все винты в корзине.
3. Смотри как загружается сервер: есть ли ошибки при монтировании RAID, или какие еще ошибки вылетают при загрузке BIOS.
4. Читай внимательно логи системы, там тоже можно много увидеть.
4. Посмотри, насколько устарела версия бивиса (должна быть P.08 (build 037)) и firmware mBMC и FRUSDR (должет быть v1.50).
В последнее время сервер просто выключается.
Я поставил Intel Server Manager, в нем написано
Отчеты-аппаратная ошибка
1) Подчиненный адрес IPMB Процессор - Процессор P1 Thermal Trip: Термоконтакт
2) Подчиненный адрес IPMB - Системное событие - Системное событие : Произошло событие PEF. Будут выполнены следующие действия: Питание выкл.
3)Подчиненный адрес IPMB - Блок питания - Блок питания : Питание выкл. / Падение напряжения
После этого компьютер выключается
Сервер подключен к ИБП APS 1000 , который подключен к стабилизатору напряжения. Парралейно к ИБП подключен еще 2 компа, они не выключаются.
Помогите решить проблему. Спаибо.
Я поставил Intel Server Manager, в нем написано
Отчеты-аппаратная ошибка
1) Подчиненный адрес IPMB Процессор - Процессор P1 Thermal Trip: Термоконтакт
2) Подчиненный адрес IPMB - Системное событие - Системное событие : Произошло событие PEF. Будут выполнены следующие действия: Питание выкл.
3)Подчиненный адрес IPMB - Блок питания - Блок питания : Питание выкл. / Падение напряжения
После этого компьютер выключается
Сервер подключен к ИБП APS 1000 , который подключен к стабилизатору напряжения. Парралейно к ИБП подключен еще 2 компа, они не выключаются.
Помогите решить проблему. Спаибо.