Хочу сказать сразу, что этот форум, инет, а также сайт интел был подробно исследован, и информации косательно решения моей проблемы найдено не было. Везде речь идет о немного другой конфигурации, либо о том, что "так и должно быть". Осенью прошлого года мы приобрели в компании Тринити сервер следующей конфигурации:
Сервер работает просто замечательно. Есть только одна проблема. Он неописуемо шумит. Нам повезло, что у нас используются серверные стойки, которые примерно в полтора раза уменьшают его шум. Но в помещении постоянно находится все равно дискомфортно - этот зверь sc5200 шумит кулерами как три 3х киловаттных пылесоса...Motherboard Intel® SE7501BR2 (Bryson) 2xXeon, 2xPCI-X 100MHz+2xPCI-X 100MHz+
CPU Intel® XEON Intel® Xeon - Prestonia, 2.8GHz - 533, Socket 604, cache 1024KB
DDR 1 GB DDR, PC266, ECC, REGISTERED
Intel® PWLA8490MT, Intel® PRO/1000 MT Server Adapter, PCI-X, Copper
HDD Seagate Seagate Cheetah 10K.6, 73GB, U320, 10000rpm, 80-pin SCA, cache 8MB
Intel® Chassis KHD3HSRP650R, SC5200 (Hudson III), Rackmount, 5HS drive bays, 650W 2+1 Intel® Parts AXX2PSMODL350, 350W HS PS module, for HSRP
Процессоры без кулеров, только радиаторы, для охладжения организована "воздушная труба", или как это правильно называется...
Всего 5 кулеров: два сзади, два внутри, и еще один внутри, но немного другой. Все хотсвапные.
Почему я поднял этот вопрос только сейчас - это потому, что теперь мое рабочее место - в серверной комнате... Для сравнения, другие интеловские сервера ревут именно так только в момент включения, потом затихают и их почти не слышно. Этот же постоянно крутит их на полную мощность.
Что я предпринял. Внимательно изучил инструкцию по сборке и выявил перепутанные местами кулеры. После перестановки на место один из кулеров стал шуметь значительно тише, но все остальные как продолжали "реветь", так и ревут.
Есть ли выход в данной ситуации? Сервер постоянно в работе, я могу его остановить для профилактики на час, полтора максимум. Поэтому, если есть способ заставить этого зверя шуметь умеренно (как другие сервера) то я буду просто счастлив.
Может быть поможет перепрошивка БИОС, или обновление загадочных fru/sdr? Если не трудно, опишите пошагово процедуру обновления. Чтобы не загубить продакшн сервер...
Заранее благодарю.
PS: еще просьба к сотрудникам Тринити, подскажите пожалуйста коды для заказа или партнамберы этих кулеров. Хочется иметь их каждого по одной штуке в резерве, так как работают они в данной ситуации просто на износ.