Как должно работать питалово в SC5200
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Как должно работать питалово в SC5200
Господа ответьте, пожалуйста, на такой, может быть глупый, вопрос.
Есть сервер на базе intel sc7501hg2 в шасси sc5200 с тремя модулями питания по 350 Вт. После сбоя по питанию (бесперебойник "взорвался" ) зажегся alert на передней панели и на втором (т.е. среднем) модуле питания лампочка "покраснела". Все 3 модуля работают (пробовали в разные слоты фтыкать). Прошили BMC/FRU/SDR/BIOS до последних, которые были найдены на сайте intel'a. Alert потух, но на среднем модуле по-прежнему лампа красная. Раньше вроде все зеленым светили нормально... На корзине с модулями питания есть картинка с тремя позициями, где ас1 - отключен верхний модуль, ас2 - отключен средний (как у меня), и acr - все работают.
Так вот, какой вариант правильный и настраивается ли это дело как нибудь?... или вообще, что все это значит? Я так понимаю, сервер способен "жить" непродолжительное время на одном модуле (проверено - "живет"), но только на том, который светит зеленым, если выдернуть верхний и нижний, то соответственно - "кирдык". Разве не должен включиться средний при этом? Вобщем, скажите как включить все 3, пожалуйста.
ЗЫ. Сорри за стиль изложения... если что
Есть сервер на базе intel sc7501hg2 в шасси sc5200 с тремя модулями питания по 350 Вт. После сбоя по питанию (бесперебойник "взорвался" ) зажегся alert на передней панели и на втором (т.е. среднем) модуле питания лампочка "покраснела". Все 3 модуля работают (пробовали в разные слоты фтыкать). Прошили BMC/FRU/SDR/BIOS до последних, которые были найдены на сайте intel'a. Alert потух, но на среднем модуле по-прежнему лампа красная. Раньше вроде все зеленым светили нормально... На корзине с модулями питания есть картинка с тремя позициями, где ас1 - отключен верхний модуль, ас2 - отключен средний (как у меня), и acr - все работают.
Так вот, какой вариант правильный и настраивается ли это дело как нибудь?... или вообще, что все это значит? Я так понимаю, сервер способен "жить" непродолжительное время на одном модуле (проверено - "живет"), но только на том, который светит зеленым, если выдернуть верхний и нижний, то соответственно - "кирдык". Разве не должен включиться средний при этом? Вобщем, скажите как включить все 3, пожалуйста.
ЗЫ. Сорри за стиль изложения... если что
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
У тебя утром было юбилейное сообщение, 666, поздравляю, . А на эту тему, ну не думаю, что человек мог настолько скосячить, чтобы не заметить отключенный кабель питания. Хотя кто знает.exLH писал(а):Stranger03
Сдается мне, что второй кабель питания не был подключен....
P.S. имело бы смысл проверить БП на работоспособность. Он мог легко вылететь.
Мог :P :oops: После вылета бесперебойника, коллеги, вытаскивая его в спешке, разворотили серверный шкаф и "зациклили" один из сетевых фильтров сам-на-себя (хитро это очень получилось у них), так что он не работал. А второй кабель питания (и только он) был как раз в него воткнут :lol: Эти "кулибины" теперь пивом не расчитаются даже, за непоправимый моральный ущерб, нанесенный самолюбию начальника... Но нет худа без добра - хоть новый firmware прошили (без этого все равно было не обойтись - alert иначе не потушить)...Stranger03 писал(а):...ну не думаю, что человек мог настолько скосячить, чтобы не заметить отключенный кабель питания...
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Ага, так оно всегда (или часто) и бывает. И не надо смотреть на меня зверем Я же извенилсяStranger03 писал(а):О как, а мы тут строили предположения, .
Если Вы о том, что мы поспешили с прошивкой и это было необязательно, то это Вы зря. Таблица FRU слетела однозначно, что отразилось еще и на системе охлаждения...
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Да не, никто не смотрел на вас зверем, просто пытались помочь, . А про прошивку, я всегда вспоминаю админовскую поговорку:SlyFox писал(а):Ага, так оно всегда (или часто) и бывает. И не надо смотреть на меня зверем Я же извенился
Если Вы о том, что мы поспешили с прошивкой и это было необязательно, то это Вы зря. Таблица FRU слетела однозначно, что отразилось еще и на системе охлаждения...
Код: Выделить всё
работает, не трогай
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей